英英 发表于 2010-12-11 09:17

过氧化氢低温等离子灭菌器放在无菌物品存放间,这样安置可以吗?

我院消毒供应室已改建,因灭菌间面积小,只能把过氧化氢低温等离子灭菌器放在无菌物品存放间,这样安置可以吗?过氧化氢低温等离子灭菌器安置环境有何要求?

呜呜嘟嘟 发表于 2010-12-11 09:40

呵呵,肯定不合格的吧,应该放于检查包装灭菌区,通过传递窗传送无菌物品。

坊茨小镇 发表于 2010-12-11 09:42

支持楼上的说法,肯定是不行的。

蓝草 发表于 2010-12-11 09:50

赞同楼上的观点,无菌物品存放间是存放无菌物品的

wjc1130 发表于 2010-12-11 10:29

放在无菌物品存放间显然不合适,如果实在没地方的话,我觉得可以放在检查包装间

LSF5197223 发表于 2010-12-11 11:45

回复 1# 英英

    过氧化氢低温灭菌器放在供应室,你们使用时,器械如何送到手术室。再说了,过氧化氢低温灭菌器放在无菌物品存放间也是不合适的。

英英 发表于 2010-12-11 11:46

o(︶︿︶)o 唉,检查包装间也没地儿

yhy8562243 发表于 2010-12-11 13:06

同意楼上观点。如果检查包装间也没地儿,只有在无菌物品存放间打隔断,隔出一个空间来,但流程必须要符合要求。个人意见,仅供参考,谢谢!

张淑敏 发表于 2010-12-11 13:19

是的,应该在检查包装区,创造条件吧。

sf6666 发表于 2010-12-11 22:44

回复 1# 英英


    老大绝对不行的,等离子机器要求通风好、环境温度不可高、况且你人员进进出出在无菌间,那不污染你其它无菌物品吗?    万万不可

zhang001 发表于 2010-12-12 21:20

同意上边意见。是否可以在无菌间加一隔断。

风雨彩虹 发表于 2010-12-13 10:37

我们医院是放在洁净手术室的无菌间,那按上面各位老师说的就更不符合要求了,那如果在洁净手术室,发在哪里合适呢?

bd香麦 发表于 2011-7-28 11:19

与楼上情况一样,实在没有地,放在了洁净手术室,怎么办?

xiuyueshang 发表于 2012-10-11 20:25

放在器械准备间比较合适

草莓宁儿 发表于 2013-1-12 08:44

真是郁闷啊!是在是找不出地方了

海洋之心 发表于 2013-1-12 11:09

不可以,哪样会给无菌室内的的空气造成破坏,这样也不符合无菌室的规定呀。

xiyangyang 发表于 2013-1-12 18:08

主要是放在无菌区,无菌区的环境无法保证,还是另找地方吧,实在不行,放在手术室也行,我看很多医院低温放在手术室。其实手术室工作更方便。可能他们愿意。