monkeywdl 发表于 2010-9-16 08:29

求助:医院生活用水二次供水水质的管理

我们医院的建筑是老的,楼顶和地下室设水箱,每年夏天我总要去各楼层用户处采标本检测细菌菌落数报总务部门,然后,他们在某个晚上突击停水,对水箱进行清洗、消毒。今年清洗前后采样结果对比,细菌数未减少。报告后勤院长,她说,你尽管发整改意见过来,我们继续改!我没有意见啦!水箱又不能取消,管路埋在墙里,十多年的管路,细菌生物膜不少吧。请大家帮忙出出点子,如何才能把二次供水的生活用水水质控好。

依依 发表于 2010-9-16 17:06

我院是有专人定期监测自来水末端氯含量,一般都能达标。记得有一年夏天不能达标,监测储水箱也不能达标,与自来水公司联系后,自来水公司增加了氯投入才得以达标。

腊梅 发表于 2010-9-16 19:44

这个确实是个问题,是否可取消二次供水?

monkeywdl 发表于 2010-9-18 15:06

谢谢依依版主的提醒,请自来水公司来帮忙。
页: [1]