请问:处置室、治疗室安装电风扇可以吗?
我院的内科处置室、治疗室为老式建筑,通风不好,没有对外的窗户。目前要进行改建,请问可以安装电风扇吗?本人认为安装电风扇后空气质量得不到保证,静脉输液的加药过程不安全,因此没有立即做出回答,请问各位专家安装电风扇可以吗? 同意您的观点。电风扇一转,地面的灰尘都飘起来了,在这样的环境下是不能保证输液安全的。谢谢! 同意上述意见,应该不能安装电风扇,不然灰尘飞扬,治疗室内不能工作了。 我觉得也不行,装空调可以不? 回复 4# fanjianxa
可以装空调,不能安装电风扇。 不可以安装。因为安装电风扇后空气质量得不到保证,静脉输液的加药过程不安全,所以,不可以安装电风扇。 如要解决的是通风问题,建议可在室内靠外上方安装换气扇,定时开启较好。 应该装空调,不能安装电风扇。 如要解决的是通风问题,建议可在室内靠外上方安装换气扇,定时开启较好。 谢谢各位专家,我已将此事向院长做了汇报,向基层的护士长做了解释,大家表示同意不再安装电风扇了! 同意安空调或排气扇,比较符合要求。 什么年代了,还安装电风扇,应该使用空调,领导不会这点钱都不给吧。 应安装空调,不能用电风扇! 安装空调或排气扇,不能用电风扇。 治疗室不能安装风扇,空调可以,我们的治疗室在夏天确实很热,只有空调才能解决问题。 不可以安装。因为安装电风扇后空气质量得不到保证,静脉输液的加药过程不安全,所以,不可以安装电风扇。 可以安装空调。不可以安装电风扇。因为安装电风扇后空气质量得不到保证,静脉输液的加药过程不安全,所以,不可以安装电风扇。 不能按照电风扇,应该装空调 不能安装电风扇,应该装空调或排风扇。道理很简单。 不可以安装。因为安装电风扇后空气质量得不到保证,静脉输液的加药过程不安全,所以,不可以安装电风扇。
页:
[1]
2