我院供应室是层流 30万级这月空气监测结果26.2cfu/cm3,超标吗?
我院供应室是层流 30万级这月空气监测结果26.2cfu/cm3,超标吗?正常值是多少?还有血透室10万级空气监测结果52cfu/cm3,超标吗? cfu/cm3和个/皿如何换算? 如按照《洁净手术部建筑技术规范》要求做,cfu/cm3和个/皿之间没有换算方法,而是不同的计算方法。可能应按照《洁净手术部建筑技术规范》要求做才符合标准。 如按照《洁净手术部建筑技术规范》要求做,cfu/cm3和个/皿之间没有换算方法,而是不同的计算方法。可能应按照《洁净手术部建筑技术规范》要求做才符合标准。 如按照《洁净手术部建筑技术规范》要求做,cfu/cm3和个/皿之间没有换算方法,而是不同的计算方法。可能应按照《洁净手术部建筑技术规范》要求做才符合标准。 本帖最后由 胡杨 于 2010-8-16 10:45 编辑回复 1# 糖果屋
关于洁净室的级别划分,各国标准各有不同。但洁净指标都是对尘埃粒子和微生物最大允许度来衡量的。我国规定的洁净度级别与限量标准在GMP药品生产的洁净室要求有描述。是药监局1999年就颁布的,可以参考。可是,没有按立方米来衡量。所以不好说你的检测合格还是不合格。
对于10万级:微生物沉降菌个/皿.30MIN为小于 10个。
对于30万级:微生物沉降菌个/皿.30MIN为小于 15个。 回复 1# 糖果屋
可以换算的,平板放置30分钟,用平均菌落数乘以26便可。十万级标准为≤104cfu/m3;30万级为≤130cfu/m3。 那平均菌落数如何计算,谢谢! 回复 7# 糖果屋
就是几个平皿上的菌落数加起来平均呀!如:5个平皿菌落数分别为:0、1、0、0、0;平均菌落数就是:(0+1+0+0+0)/5,明白了吗? 我认为可以换算。细菌总数(cfu/m3)=50000N∕A×T (A=πR2=3.14×4.52=63.585 cm2)
(A为平板面积(cm2);T为平板暴露时间(min);N为平板平均菌落数(cfu)。)
页:
[1]