CSSD设计和建造时应考虑的问题
供应室包含以下9大系统,请事先和设计院沟通好,以防考虑不周造成工程拖延.1电力系统:包括动力用电和照明用电.(那就首先要确定设备配置方案,根据设备功率确定总功率,照明用电安照度要求配置)
2供水系统:包括自来水(生活用水,设备用水),软化水以及纯水.
3蒸汽,压缩空气供应系统.
4空调排风系统(应设置独立的室内空调外机组,不受大楼中央空调的限制;每个房间散热设备不一样,应分区控制,保证房间温度均衡,三区压差符合要求)
5内部通讯系统(包括门禁系统,背景音乐系统,区域电话系统等可实现内部人员管理,减少人员流动,避免交叉感染)
6计算机信息管理系统(需提前将信息点设计进去,一般情况需将污物接收入口,无菌发放出口,一次性物品仓库,护士长办公室;器械打包,辅料打包,灭菌器,清洗机等包括在内.)
7排污系统(包括灭菌器,清洗机,超声波,洗手面盆等等)
8装修工程系统(包括地面,墙面,吊顶等材料的选择,颜色分区)
9消防系统(全院统一协调管理,由有资质专业队伍施工) 院感人必须成为全才,否则工作不好开展。 我还没有想那么多,只是把供应室的设计平面进行审核,还没有考虑这么多。多谢! 您的提示很好,也很及时,院感人的工作就要认真,考虑全面,谢谢您的及时提醒! 今天一家施工队的负责人问我,CSSD的所有设备排污是否可直接排入医院的排污管道,我说灭菌器和清洗机需单独的管道排污(因温度较高)其他所有设备排污和生活排污可直接进入排污管道排到污水处理中心。大家以为如何? 回复 1# jianfeng917
很及时的提醒啊,谢谢!我们在设计的时候开始就没考虑到消防系统,后来是一个工程师提示才明白了,应考虑到得有应急逃生通道。 回复 1# jianfeng917
您都成专家了。很全面、实用,学习了。 5楼的同行,其他所有设备排污是指那些?其实记住基本原则:生活污水与医疗污水分开处理就可以了吧?我是这样认为的。 我们医院在准备新建消毒供应室,谢谢提醒! 设计和建造时应考虑的问题总结得很全面,学习了。 您的提示很好,也很及时,院感人的工作就要认真,考虑全面,谢谢您的及时提醒!