洁净手术室的自净时间是多少?
我查阅了医院洁净手术部建筑技术规范,只是看到了“自净时间”,简单说就是从开机到达到洁净要求的时间,这个时间是多少呢?我们现在通常说的15~20分钟是从哪来的?没有在该规范中看到。现向各位未教。谢谢:handshake回复 #1 柳莹依 的帖子
该标准中10.3.8洁净度级别的检验应符合下列要求:1 Ⅰ级洁净手术室和洁净辅助用房检测前,系统应已运行15min,其他洁净房间应已运行40min。在确认风速、换气次数和静压差的检测无明显问题之后,再检测含尘浓度。
等级 手术室名称 手术切口类别 适用手术提示
Ⅰ 特别洁净手术室 Ⅰ 关节置换手术、器官移植手术及脑外科、心脏外科和眼科等手术中的无菌手术
Ⅱ 标准洁净手术室 Ⅰ 胸外科、整形外科、泌悄外科、肝胆胰外科、骨外科和普通外科中的一类切口无菌手术
Ⅲ 一般洁净手术室 Ⅱ 普通外科(除去一类切口手术)、妇产科等手术
Ⅳ 准洁净手术室 Ⅲ 肛肠外科及污染类等手术
根据以上,我们认为洁净手术室的自净时间为15分钟以上,其中Ⅰ类手术室(100级)为15分钟,其他手术室为40分钟。 有道理.:victory: 一目了然,受益匪浅,谢谢!
回复 #2 潮水 的帖子
还是要纠正一下:《医院洁净手术部建筑技术规范》4.0.1条表格(洁净手术部用房主要技术指标)具体规定了各级别洁净手术室的自净时间:100级小于等于15分钟;1000级小于等于25分钟;10000级小于等于30分钟;300000级小于等于40分钟。:$ :$回复 #5 潮水 的帖子
正确,支持!:handshake :handshake :victory: :victory: :victory:回复 #5 潮水 的帖子
感谢分享:victory: 谢谢各位老师指导:)回复 #5 潮水 的帖子
记得很清楚,向你学习. 谢谢老师的指导,经常到论坛来能学到不少东西。 :《医院洁净手术部建筑技术规范》4.0.1条表格(洁净手术部用房主要技术指标)具体规定了各级别洁净手术室的自净时间:100级小于等于15分钟;1000级小于等于25分钟;10000级小于等于30分钟;300000级小于等于40分钟。: 正为此事烦恼。结觉了我的疑问。 问题解决了,心情豁然开朗{:1_1:} 潮水 发表于 2007-12-15 12:39 static/image/common/back.gif该标准中10.3.8洁净度级别的检验应符合下列要求:
1 Ⅰ级洁净手术室和洁净辅助用房检测前,系统应已运行15 ...
还是有点疑惑,希望老师赐教。
对于您提到的洁净度级别检验是《洁净手术部建筑技术规范》内的要求,可这是建设部发,应该更适用于对新建洁净手术室的验收及定期全面的指标检测吧?对于手术室常规使用中自净时间应该有差异吧?
另外百级15分钟,其他40分钟,合适么?毕竟千级到三十万级应该差异挺大的。 潇儿 发表于 2012-8-20 19:20 static/image/common/back.gif
还是有点疑惑,希望老师赐教。
对于您提到的洁净度级别检验是《洁净手术部建筑技术规范》内的要求,可这 ...
应该有研究依据,这不是我们操心的是事。除非,有发现问题而且高度怀疑与之有关啊。您说呢? 标准上是这样写的,谢谢老师。
洁净手术室自净时间
关于洁净手术室在接台手术时的自净时间?千级、万级的是不是不一样呢?接台自净是15分钟吗? 《医院洁净手术部建筑技术规范》4.0.1条表格(洁净手术部用房主要技术指标)具体规定了各级别洁净手术室的自净时间:100级小于等于15分钟;1000级小于等于25分钟;10000级小于等于30分钟;300000级小于等于40分钟。http://bbs.sific.com.cn/thread-3829-1-1.html 潮水 发表于 2007-12-15 12:39
该标准中10.3.8洁净度级别的检验应符合下列要求:
1 Ⅰ级洁净手术室和洁净辅助用房检测前,系统应已运行15 ...
{:1_1:}谢谢老师,学习了!