临海听潮 发表于 2010-6-9 14:46

关于检查、包装及灭菌区的专用洁具间的疑问?

因本院要改造消毒供应中心,院长指示要改建符合规范要求的消毒供应中心,早几天有改造消毒供应中心的公司谈到洁具间的事情,因为我没有把握,他们说洁具间放在缓冲间就行了,总觉得不对,本人认为洁具间,顾名思义就是存放清洁用具的房间,各区域的洁具间应该设在各区域内,不应该设在缓冲间。
疑问一:卫生部消毒供应中心三个新规范要求:检查、包装及灭菌区的专用洁具间应采用封闭式设计,没作明确说明,设在缓冲间?还是设在检查、包装及灭菌区内?
疑问二:去污区要不要设洁具间?还是直接在去污区安装个清洗拖把的水池就行了?
敬请论坛的专家、老师能给予帮助,谢谢!

临海听潮 发表于 2010-6-10 19:41

无人回答?{:1_11:}{:1_2:}

xxxxxx666666 发表于 2010-6-10 20:48

各区域的洁具间应该设在各区域内,不应该设在缓冲间,否则缓冲间则成为最污染间。我理解为,洁具间相当于本区域的消毒中心,是将清洁用具进行清洁后再用于本区域清洁的专门区域。应单独设立。洁具间与缓冲间功能不同,洁净度标准不同,不能混用。
去污区的洁具间我的理解:去污区本身是受污染区,洁具间为受污染区的受污染区,为最污染区,并且洁具要在这里由最污染转变为最清洁(去污区内最清洁),是个特殊区域。我认为应专设区域,采取特殊处理措施。但是是否必须单独房间封闭,我也有些拿不准。就按规范执行吧。

临海听潮 发表于 2010-6-11 21:28

本帖最后由 a2233007 于 2010-6-11 21:30 编辑

谢谢66666老师的祥细解答,还有一问:无菌物品存放区不能设水池,那存放区的地面和桌面等清洁用具又在那里清洗呢?非常迷茫!

红唇 发表于 2010-7-21 16:43

无菌物品存放区不能设水池,那存放区的地面和桌面等清洁用具又在那里清洗呢?这个问题为什么没有老师回答{:1_2:}

snwx75 发表于 2010-8-18 12:16

如果按照标准的理解应该是在检查包装灭菌区的洁具间进行,但这样操作,不符合感染控制操作流程

西北莲花 发表于 2010-10-6 21:07

无菌物品存放区不能设水池,那存放区的地面和桌面等清洁用具又在那里清 ...
白衣飘飘 发表于 2010-6-11 21:28 http://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif


    我们医院是层流的,消毒室、包装室、敷料室都没有水龙头,只有在生活区清洗。

消毒彭飞 发表于 2010-10-22 23:07

听说在国外,无菌物品存放间和生活区的洁具间可以共用,规范中提到包装间的洁具间要独立,不知这样的解释清楚吧

wfykqyy 发表于 2010-10-25 11:41

检查包装间与无菌物品存放间在环境要求上基本相同,洁具应该可以共用吧,但在检查包装区域应该设立密闭式洁具间。

hihi1972 发表于 2010-11-16 16:48

引用:“无菌物品存放区不能设水池,那存放区的地面和桌面等清洁用具又在那里清洗呢?这个问题为什么没有老师回答 ”
我也是非常迷茫,希望能有高手指点迷津。

albert0110 发表于 2010-12-21 11:41

三区域各设一单独封闭房间为洁具间。我院是这样做的。

聆听 发表于 2011-4-9 16:49

三区域各设一单独封闭房间为洁具间,如果无菌物品存放间和检查包装灭菌区共用一个,实际工作很不方面。

weilan 发表于 2011-4-10 12:41

我同意wfykqyy的意见,只是比明白怎么“封闭”

医院管理者 发表于 2012-9-15 21:25

聆听 发表于 2011-4-9 16:49 static/image/common/back.gif
三区域各设一单独封闭房间为洁具间,如果无菌物品存放间和检查包装灭菌区共用一个,实际工作很不方面。

洁具间只能设去污区及检查包装灭菌区,不能设在无菌物品存放区!!!这样理解可以吗?