寂静的春天 发表于 2010-6-7 22:05

洁净手术室需按紫外线灯管吗!

我院洁净手术室刚投入使用,院感科去看设备按装流程,发现新风口旁安装有紫外线灯管,查资料未找到理论依据,请问版主老师:洁净手术室需按装紫外线灯管吗?此举不符合规范要求吧?是设备厂家对自己产品消毒滤过效果不放心吗?

聆听 发表于 2010-6-7 22:21

我认为不应该再安装紫外灯管,有点多此一举。

hcq813629 发表于 2010-6-8 10:39

洁净手术室按装紫外线灯管没必要吧。我院也是洁净手术室,

风平浪静 发表于 2010-6-8 23:47

紫外线灯除了可以对空气消毒之外,不应忽视它对物体表面的消毒效果。

嫦娥奔月 发表于 2010-6-9 08:18

关于层流管理,哪位老师能介绍点经验?谢谢!

嫦娥奔月 发表于 2010-6-9 08:19

各级过滤网的清洗更换要多长时间合适?

婉若秋水 发表于 2010-6-9 11:25

回复 5# 嫦娥奔月

看布衣版主的帖子。
    http://bbs.sific.com.cn/viewthread.php?tid=32174&highlight=%BD%E0%BE%BB%CA%D6%CA%F5%CA%D2%B9%DC%C0%ED

沧海一粟 发表于 2010-6-9 13:15

回复 1# 寂静的春天

可能“是设备厂家对自己产品消毒滤过效果不放心”吧!问问他们为什么!

温馨如初 发表于 2010-6-9 17:22

我认为没必要,层流系统只要维护得好,过滤效果是可靠的。

温馨如初 发表于 2010-6-9 17:32

一般初效、中效过滤网半年更换一次;高效过滤网半年检修一次,1-2年更换一次;回风口格栅每周擦洗一次,过滤网每月清洗2次。

taomu77 发表于 2010-6-11 16:49

我们医院也正在建洁净手术室,学习了,谢谢!

潇潇 发表于 2010-6-11 22:00

回复 1# 寂静的春天

洁净手术室的空气净化是否达标主要取决于初、中、高效三级过滤器的性能,在新风机组的入口处是初中效过滤器在发挥阻尘抑菌作用,安装紫外线灯管没有什么作用,做好机组设施的除尘维护就可以了。

冰点干红 发表于 2010-6-13 09:05

真是画蛇添足啊!{:1_7:}{:1_9:}

sjsy_1227 发表于 2010-7-23 11:26

我院新建手术室是层流手术室,在准备验收时我院感控科为了在手术室运行前做一下本底检测,在采样时时发现厂家除了开启层流外,还在房间内使用了紫外线灯进行消毒,即用层流+紫外线,后来我们的采样结果显示细菌超标。
   请问各位老师,这种情况下,采样不合格要怎样处理?谢谢!

佳蕙淼淼 发表于 2013-10-17 12:25

温馨如初 发表于 2010-6-9 17:32 static/image/common/back.gif
一般初效、中效过滤网半年更换一次;高效过滤网半年检修一次,1-2年更换一次;回风口格栅每周擦洗一次,过滤 ...

理由和出处在哪?麻烦详细解释下下。谢谢

佳蕙淼淼 发表于 2013-10-17 12:27

潇潇 发表于 2010-6-11 22:00 static/image/common/back.gif
回复 1# 寂静的春天

洁净手术室的空气净化是否达标主要取决于初、中、高效三级过滤器的性能,在新风机组 ...

我认为有道理,赞赞!{:1_14:}{:1_14:}