lisa天使 发表于 2010-5-21 08:23

病区的治疗室和处置室之间需要有门相通吗?

我们建新病房大楼在病区内的治疗室和处置室之间需要设门相通吗?

yizhenfeng 发表于 2010-5-21 08:37

我认为应该有门,这样治疗室得废物也可以及时处理。

zjhlyf 发表于 2010-5-21 08:50

治疗室和处置室之间需要设门相通,都有相对独立的空间。

拙凌 发表于 2010-5-21 09:08

不需要,容易洁污交叉。

春意盎然 发表于 2010-5-21 09:14

如果不设门,治疗室的废物需要经过护士站放到处置室,这样治疗室的清洁、污染物走一个门,也不符合要求。

xmtm302 发表于 2010-5-21 09:29

既然是新楼,最好设置成窗口相通以传送废物,这样治疗室的清洁、污染物各行其道,也就符合要求。

lisa天使 发表于 2010-5-21 11:37

窗口的想法不错,明天与设计人员沟通。多谢!!

水墨画 发表于 2010-5-21 12:07

本帖最后由 水墨画 于 2010-5-21 12:08 编辑

回复 7# lisa天使
我认为用“窗口的想法”不太符合临床实际使用,你想想,如果护士在病区输液回来,治疗车上的污物通过窗口传递给谁?窗口那边有人等着?然后要洗手,擦拭治疗车台面等在哪做?所以还是需要从细节方面去考虑,即符合要求,又方便操作才行。个人意见,仅供参考哦。

lisa天使 发表于 2010-5-21 12:16

护士在病区输液回来,治疗车是否应该在处置室将污物清理干净,治疗车台面擦洗干净,洗手,然后将车推入治疗室呢?还是别的方式?我们刚刚接触到这样的布局,不知如何让操作比较好?

xiaolongnv 发表于 2010-5-21 12:26

回复 8# 水墨画

可能xmtm302 描述得不太清楚,我理解的这个“窗口”不是传递窗,而应该是“橱门”,这个“橱”就是个污物橱,橱体在处置室,有两个门,一个门开在治疗室,治疗室产生的废弃物从此门放入橱中,污物从处置室的门运出。

xiaolongnv 发表于 2010-5-21 12:27

回复 7# lisa天使

还有,治疗室的那个门最好不要开到底,使用的时候两个门尽量不要同时开。