洁净手术室的采样
请教各位老师,洁净手术间采样说到:一级手术室测定点为13,二级为9,三级为7,最少培养皿数分别为13、5、3,为何不一致,我有点概念不清,请指教。 我们医院手术室是层流的,百级的手术间空气培养放13个培养皿,千级的放9个,万级的放7个,采样时间为30分钟。 •Ⅰ级洁净手术区和洁净辅助用房局部100级区最少数为5点(双对角线布点),Ⅰ级周边去最少测点数为8点(每边内2点)。•Ⅱ--Ⅲ级洁净手术区最少测点数为3点(单对角线部点)。Ⅱ级周边区最少测点数为6点(长边为2点,短边1点);
Ⅲ级周边区最少测点数为4点(每边内1点)。•Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室,当面积>30㎡时,最少测点数为4点(避开送风口正下方);当面积≤30㎡时,最少测点数为2点(避开送风口正下方)。(洁净度局部十万级周围三十万级设置5个点;洁净度十万级设置5个点)
补充:每次采样应设操作对照皿1个,空白对照一个。 回复 3# 荷塘月色
下个月我院的层流手术间投入使用,正需要这方面的知识,谢谢老师。 谢谢老师了,我们医院马上整体搬迁,需要这方面的知识。