lisa天使 发表于 2010-5-11 11:44

新大楼里是把微机室和会议室放进去还是把供应室放进去?

我院第二套图纸出来,可是还没有供应室的位置。我院是重新建住院部,这个楼内有外科4个科室和手术室,还有部分4个内科,以及妇产科。看了一下设计图,综合这几个科室感觉还是在这个楼内建一个供应室比较实用,可是有些领导认为可以建在地下,我坚决反对,因为已经有明令禁止的规范依从,建议在一楼建一个供应室,将原打算的微机室和会议室取消,我院500床位供应是面积应该大约有多少?我院手术没有特殊的。请各位老师指教。

缭绕 发表于 2010-5-11 12:32

回复 1# lisa天使
我记得供应室的面积应是床位数乘以0。7,不知是否正确。
我们医院新大楼确实将会议室和计算机中心放进去了,分别在19楼和18楼,供应室在5楼,单独一层,4楼是ICU和手术室。

柳莹依 发表于 2010-5-11 12:53

回复 1# lisa天使


    "我坚决反对,因为已经有明令禁止的规范依从,"   规范可不是禁止,是不宜哟

ligouxiang 发表于 2010-5-11 12:55

回复 1# lisa天使


    应该把供应室放进去较为妥当,并且最好与手术室相近.

石榴 发表于 2010-5-11 13:02

回复 1# lisa天使


    建筑面积与床位之比为08-1.0:1,400-700张床位取0.9:1,那么500张床位,至少450平方米。

lisa天使 发表于 2010-5-11 13:02

不宜就是可以放在地下或者说可做可不做,如果放在地下室那么面积就好办了,可以达到350平。另外可以将洗衣房也放在地下吗?与供应室相邻?

lisa天使 发表于 2010-5-11 13:03

还有就是环氧乙烷排风问题怎么解决呢?

lisa天使 发表于 2010-5-11 13:05

350-450平之间不可以吗?我们没有那么多的手术器械。

至尊宝 发表于 2010-5-11 16:23

本帖最后由 至尊宝 于 2010-5-11 16:29 编辑

如果按照综合医院建设标准500床位应该是0.8的系数,参照江苏的标准则应该是0.9的系数

至尊宝 发表于 2010-5-11 16:27

回复 8# lisa天使


    供应室面积要求只是一个参照,在供应室验收当中也只是一个很小的量分项,可以稍微扩大货减少,能满足医院的需求就可

至尊宝 发表于 2010-5-12 09:14

回复 7# lisa天使


    环氧乙烷的排放要单独管路引止楼顶排放,排放口周围8米内不得有窗户,风口,及火源,一般灭菌器厂家都会提供尾气的排放的相关建议的,可以咨询他们

lisa天使 发表于 2010-5-20 09:01

如果建在地下一层,那么供应室的通风采光如何做呢?请给位老师指教。

jianfeng917 发表于 2010-6-10 07:33

如果建在地下一层,供应室的通风应设立送排风管道,采光方面应设立采光井!
页: [1]