chenhui 发表于 2010-5-9 08:35

求助分析净化手术室空气不达标的原因?

我们有百级和万级手术室,近期对其进行空气检测,百级间手术区域不达标,而外周达标,而清洁消毒处理与以前一样进行,我晕!请帮我分析查找原因,谢谢!

小点点 发表于 2010-5-9 09:08

1、查高效过滤网是否更换,2、手术区域采样时是否有布类敷料的存在,3、手术区域物品是否过多,4、无影灯的位置是否在高效滤网的正下方。

县中医院 发表于 2010-5-9 10:58

分析原因:1、初、中、高效过滤网是否进行清洗或更换。2、送风口和回风是否清洁了。3、手术室物品是否过多。4、采样时是否做好个人防护。

chenhui 发表于 2010-5-9 11:50

谢谢各位,采样人员单独进入,并穿手术衣,除手术床外手术区无其他物品,过滤网是两天前换的没有任何污染。

chenhui 发表于 2010-5-9 11:54

现在从送风口和回风是否清洁了,无影的位置来考虑,我试试看。

yangnan1239 发表于 2010-5-9 14:11

我们医院监测也是这样,是后勤系统该对所有的通风设备清洗了。

尚善 发表于 2010-5-12 09:18

过滤网是两天前换的没有任何污染。
chenhui 发表于 2010-5-9 11:50 http://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif

过滤网更换后,应各项检查合格方可继续使用。

chenhui 发表于 2010-5-12 11:35

谢谢各位指点,我将一一排查。