小小一片天 发表于 2010-5-8 15:42

请教:门诊急诊科空气消毒问题

请教各位老师:
门诊、急诊科的输液室都被改建成了贯通的大房间,24小时都有病人。这种情况下选择什么空气消毒方法好?

文竹 发表于 2010-5-8 16:33

回复 1# 小小一片天
选择空气消毒机合适

ligouxiang 发表于 2010-5-8 17:03

回复 1# 小小一片天

24小时有病人,那最好的消毒空气方法就是开窗、通风。

天鹅城 发表于 2010-5-8 20:58

本帖最后由 天鹅城 于 2010-5-8 21:00 编辑

开窗、通风--(稀释) --最廉价、最管用的空气消毒方法

绿蔷薇 发表于 2010-5-9 10:49

就是开窗、通风,只有治疗室才要紫外线空气消毒

县中医院 发表于 2010-5-9 11:00

开窗通风,效果不好的话可用动态空气消毒机。

moonriver 发表于 2010-5-9 15:38

开窗通风,有必要时增加空气消毒循环装置。

灵芝草 发表于 2010-5-9 16:54

最好的消毒空气方法就是开窗、通风。
隔离病人输液室可以使用动态空气消毒机进行消毒。

小小一片天 发表于 2010-5-12 11:28

非常感谢楼上几位老师的回答!
可是我还是有几点疑问:
1、最好的消毒空气方法就是开窗、通风——上级检查时说你没有空气消毒设施怎么办?
2、只有治疗室才要紫外线空气消毒——输液室和治疗室空气质素要求应该差不多吧?
3、使用动态空气消毒机进行消毒——原来我们也在一些室间用过静电吸附式消毒机,可是之后发现那定期维修费用吓死人;原来小输液室时有两间用的就是循环风紫外线消毒机,已经用了8年了,还能再用吗?这个被贯通输液室的空间太大了,必须增加很多台新机呀,且消毒机启用时很难做到关闭门窗。所以不知道怎么办了。。

guoli2008 发表于 2010-5-19 17:04

1、有哪个规范里规定病房里需要安装空气消毒设施?
2、大厅式的输液室本身就不利于隔离,如果有空气传播的患者,还是要发生2003年的事件的。就是你安装上空气消毒剂后在动态下,如果不开窗通风的话,空气质量也是会有问题的。

xcjtzslyy 发表于 2011-12-8 16:12

最好是通气换气,没什么比新鲜空气更好的了,当然假如冬天考虑气温,可以使用空气消毒机进行消毒。

吕永红123 发表于 2011-12-8 16:19

开窗通风是最好的,如果是冬季不方便,可以使用空气消毒机。
页: [1]