关于洁净手术部的问题
各位同道:为什么我院的洁净手术部中的百级净化手术间监测总是有问题,滤网清洗了,风速和静压也都是达标的,室内彻底清洁了,在做监测的时候手术间内的麻醉机,体外循环机等等一系列物品都挪出来了,可做的沉降菌监测还是不达标,大家帮我想想办法,看还有什么遗漏的地方 查看机组的相关配件是否及时更换与清洗. 本帖最后由 小点点 于 2010-4-22 19:48 编辑
第一是看你的沉降法采样是否科学,注意是13点,时间是否是半小时? 其次是你是否根据相应标准判断?有专用标准哦!
2.你的送风口与回风口是否设计合理?如果形成漩涡区的话,那也是达不到标准的 净洁手术室的墙壁是否可用消毒剂擦拭 你们的洁净手术室用了多长时间,初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器用了多长时间,做监测时自净时间是否够,在做监测时手术间内的麻醉机,体外循环机等等一系列物品都不用挪出来。 回复 1# guoli2008
1、你这里没有提到过滤器更换和洁净度监测的问题,你们的过滤器使用多长时间了,是否监测过尘埃粒子数。
2、我们曾经碰到这样一个问题,一家医院请了一个非专业做洁净手术室的企业来更换过滤器,监测发现尘埃粒子超标,后来一查原因是新过滤器放置不严密导致空气泄漏。 请问百级、千级、万级层流手术间的空气培养正常范围各为多少? 谢谢大家,我根据大家的提示在找一找原因吧。
关于洁净手术室的问题
按照进入洁净室的规范要求,进入人员应先沐浴,再更换刷手衣裤,各位同仁,您医院里的医生和护士能做到吗? 未做到,一般手术医生进入手术室换鞋后,更换洗手衣裤就进入了。 那里规范要求必须沐浴? 回复 1# guoli2008洁净手术部进洁净手术区的时候要二次更衣、更鞋。
请问先沐浴再更衣是何规范的要求?谢谢! 除了布点按规范外,培养皿放置方法是否有问题。我查了一些资料,周边区布点时平皿与地面呈30º角。(北京市地方标准《医院洁净手术不污染控制规范》)你可以参考一下! 还有手术中使用的敷料符合卫生部的要求吗?
页: