lisa天使 发表于 2010-4-8 10:28

我院的新建病房楼分娩室图纸(9楼有更新)

本帖最后由 lisa天使 于 2010-5-11 08:53 编辑

几经周折,我院的新建病房楼图纸基本成型,请各位老师多多指教!现在还可以改动。现将分娩室图纸上传。

男丁格尔 发表于 2010-4-8 12:22

刷手池是否宜设置在半限制区域,而不是产房内?
三区之间最好设置实际屏障,本人认为,电动门比较适宜。
按照新的六项规范清洗打包敷料器械室都不必设置,由中心供应室统一下收下送。只要保留预处理的空间即可。
不过看您的图纸,地方不是很宽裕,可以考虑使用密闭式器械、敷料车传送污染/无菌物品。
再就是,所谓隔离分娩待产室,我想知道的是,隔离什么疾病?起到什么意义?是负压的么?如果是血液,没必要吧?
以上是个人不成熟的意见,希望共同学习探讨

东方欲晓 发表于 2010-4-8 13:33

隔离待产室是产科必备的,主要是隔离血源性疾病患者,我在产科工作多年,每次检查都要看的。

昊爱无限 发表于 2010-4-8 13:55

回复 2# majiarui


    以前的医院感染管理规范中产房刷手间设在半限制区,但我省的三级妇幼保健院建设标准则将刷手间设在限制区,且手术室管理中也将刷手间设在无菌区,因此,我认为,刷手间设在无菌区比较合适。
隔离产房如果有条件的话是要设立的,主要隔离血源性疾病患者,到那如果条件不允许,也可以只设隔离产床和隔离待产床。
关于产房的布局管理,我也有许多不解的地方,也希望能得到更多的见解。

大自然 发表于 2010-4-8 13:55

待产室与分娩室之间是否应该有通过门?不设置引产室吗?

lisa天使 发表于 2010-4-8 14:31

待产室与分娩室之间是有门的,疏忽了!刷手设在洁净走廊。 至于中引室我查了关于三级助产机构验收标准里,未提到中引室,而且在参观大医院时也没有说必须建立中引室,另外,个人意见:中引和分娩流程都是一样的,只是一个是活的,一个是死的,没有感染和非感染之分。因此没有设立。另外,隔离分娩室几乎是放置不用,必要时是否可以利用一下呢?三区之间是实际屏障。

腊梅 发表于 2010-4-8 15:52

产房内设有隔离产房、产房,为何二间不在一个区域内?
待产室与分娩室之间少一个通过门
洗手池放在产房门前可以
有消毒供应中心,没有必要设打包间、清洗间、敷料间
是否可将隔离产房向右调一间,待产室与更衣换鞋室调换
少了一间无菌物品存放室

男丁格尔 发表于 2010-4-8 20:32

待产室与分娩室之间是有门的,疏忽了!刷手设在洁净走廊。 至于中引室我查了关于三级助产机构验收标准里,未 ...
lisa天使 发表于 2010-4-8 14:31 http://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif


    我就是觉得,很多医院的隔离产房就是形同虚设的摆设。隔离血源性疾病?那么标准预防的概念还要不要呢???这个。。。。。中引室就更没有必要了。。。。。

lisa天使 发表于 2010-5-11 08:52

第二轮图纸出来了,感觉从通道上更好一些,医护人员、隔离患者、正常患者均从不同的通道走,待产室和分娩室之间有门通过。其他的请各位老师指教。
页: [1]