紫外线循环风消毒机的消毒记录问题
近年来我院为许多科室配备了紫外线循环风消毒机,但使用过程中存在着很多问题,消毒机中有6只灯管,时间没有达到寿命时间过程中,部分灯管已损害不能正常使用,中途需要更换部分灯管,关于灯管消毒累计时间如何登记?我们省个别专家要求每只分开登记,理论上很正确,现实中不好操作,如何登记更好?希望专家指点.谢谢!!! 我们现在是更换灯管后重新计时。不知对不对。分开登记无法实现。 循环风消毒机的确方便,但是监测、清洗、记录的确麻烦。 机内的紫外线灯管的强度不知道怎么监测? 回复 4# 汪洋大海我们医院是定期让厂家来测定, 合格否由厂家决定. 想请教:机内的紫外线灯管强度如何监测?使用的时间有何规定? 应该由厂家每年定期来检测,我们主要做监测空气是否达标! 空气消毒机的灯管到底能使用多长时间,要是不坏就一直用吗 我们医院是每月做细菌培养 合格就继续使用 正因为检测不方便,厂家也不乐意来检测,我们只能是是定期做细菌培养 合格就继续使用 我们是做空气生物监测是否合格。 由厂家每年定期来检测,我们主要做监测空气是否达标!空气监测合格就继续使用。 我院的空气消毒机是由厂家定期来检测维护,每3-6个月一次.正规的厂家都配有消毒机高强度紫外线灯管强度检测设备,如灯管已坏或强度不达标,现场就更换了.我们为了加强监管,要求设备维护人员对新换灯管要注明更换时间,每根灯管检测结果都要在反馈单上注明科室留存,便于检查和跟踪管理.如整机更换1-2根灯管未重新计时. 我院每半年由设备科联系厂家进行紫外线强度检查,并负责更换灯管,此强度为综合强度,过滤网3-6个月更换一次 我院是让设备科每3到6个月对全院的消毒机的过滤网卸下来清洗,强度检测再开机消毒时机子上
就显示有强度计数。我还是要求倒计时登记。最今刚买的机子上面显示灯管的寿命可以达到
5000小时,我就让从5000开始计时,原来的没见到说明,仍是从1000开始。 循环风消毒机不能以单支灯管的强度来衡量其使用与否,应以机器腔内的整体紫外线强度来衡量.因为空气经风机抽到机里过一趟,在这个走一趟的过程中就实现在单截面空气消毒,这个单截面上的紫外线强度是决定消毒效果的主要因素.至于监测设备,我公司的那个紫外线监测仪不知道老总在哪买的,一个省办事处才一台,但绝对有买.更换灯管应该在灯头部位贴上安装日期,并记下当时机器内的使用时间记录.以用日后核对时间,这样才准.最好是找个售后好的厂家,这些繁琐的工作就不用自己做了.比如我,在福建省市场售后绝对杠杠的. 回复 12# hcq813629
你好,请问你们监测空气培养能合格达标吗 哪位老师用过空气净化屏进行空气消毒的,请介绍一下使用经验,效果怎么样啊 ? {:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}学习了