战台风 发表于 2010-3-4 10:17

手术室空气采样

按GB50333-2002层流手术室沉降法(非浮游法)空气采样报告使用什么单位?是个/30min.90皿还是个/m3

小点点 发表于 2010-3-4 14:37

回复:个/30min.90皿

小桥流水 发表于 2010-3-4 17:46

《医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002》有标准: 个/30min•φ90皿

战台风 发表于 2010-3-5 13:32

谢谢各位老师!还想请教一下,100级手术间空气采样你们怎么布点的?是13个皿(手术区5个,周边区8个)还是21个皿(手术区13个,周边区8个)?当然不包括对照皿。手术室院感质控员和我较劲呢!

jacdc 发表于 2010-3-31 04:08

RE: 手术室空气采样

手术区5个,周边区8个,共13个。

珠珠 发表于 2010-4-15 15:48

回答:按标准个/30min•φ90皿
页: [1]
查看完整版本: 手术室空气采样