中科院院感 发表于 2025-4-2 11:15

换季了,医院的集中空调多久需要清洁消毒一次呢?

每年换季的时候总是担心空调的清洗和消毒,那么,到底该多久清洁消毒一次呢?院感人需要对集中空调进行环境卫生学监测吗?监测项目又是那些呢?还有该如何采样呢?我有很多问题没有找到答案,希望各位老师多多指教

尘埃69 发表于 2025-4-2 11:47

本帖最后由 尘埃69 于 2025-4-2 13:42 编辑

WS488
基本要求
4.1一般原则
4.1.1医院应根据自身的医疗需求,配置符合医院需求的空调系统。
4.1.2医院在新建或改扩建时,应将医院科室、部门的布局,以及所评估的医疗部门医院交叉感染的风险和对空气洁净的特别需求,与中央空调设计人员、施工人员说明沟通,对不符合医院感染管理要求和医疗服务规程的提出修改意见。
4.1.3 中央空调系统运行管理及操作人员在从事本项工作前,应经过消防安全的培训,掌握防火、灭火的基本技能;还应掌握中央空调的管理知识和技能;应接受医院感染控制、消毒知识的培训,掌握防止空气生物污染物传播和空调系统二次污染的基本知识与技能;经考核合格后上岗。
4.1.4 中央空调系统运行管理人员应熟悉中央空调系统的工作原理和运行特点。具有安全意识、节能意识和应急指挥能力。
4.1.5 中央空调系统运行操作人员应具备(中华人民共和国特种作业操作证)。
4.2 管理部门
4.2.1医院应明确中央空调系统的主管院领导
4.2.2 医院应根据中央空调系统运行要求,设置相应的管理部门及负责人。
4.3 管理职责
4.3.1医院应明确中央空调系统主管院领导,运行管理部门负责人及运行操作人员的主要职责。
4.3.2 主管院领导应履行下列职责。
对中央空调系统运行管理负有领导责任,组织制定中央空调系统运行管理和规章制度:
负责中央空调系统运行管理所需资源、包括管理

5.1.9 应对空调通风系统清洁程度进行检查,检查时间间隔和范围应符合GB 19210及GB 50365的规定。
5.1.10 应依据GB 19210、GB 50365及WS394的要求对中央空调系统进行清洗、清洗的范围和方法应符合WS/T 396 的要求。
5.1.11 医院中央空调系统的卫生检测应每年≥1次,空调系统卫生质量应符合GB 15982及GB 50365的规定,其他卫生指标应符合WS 394的规定
5.1.12当空调通风系统被生物污染物污染时,应对其进行消毒。消毒方法应按WS/T396的要求进行

缭绕 发表于 2025-4-2 13:41

我们医院是一年清洗2次,外包的。集中中央空调,院感自己无法监测,有疾控监督的来检查,第三方机构用梯子爬到空调出风口采样的,基本不合格。

qpdxp 发表于 2025-4-2 14:45

缭绕 发表于 2025-4-2 13:41
我们医院是一年清洗2次,外包的。集中中央空调,院感自己无法监测,有疾控监督的来检查,第三方机构用梯子 ...

老师,请问一下新风系统的清洁消毒多久一次呢?

中科院院感 发表于 2025-4-2 15:06

尘埃69 发表于 2025-4-2 11:47
WS488
基本要求
4.1一般原则


谢谢版主的回复,认真学习了

中科院院感 发表于 2025-4-2 15:09

缭绕 发表于 2025-4-2 13:41
我们医院是一年清洗2次,外包的。集中中央空调,院感自己无法监测,有疾控监督的来检查,第三方机构用梯子 ...

谢谢老师的回复{:1_17:}

缭绕 发表于 2025-4-2 15:09

qpdxp 发表于 2025-4-2 14:45
老师,请问一下新风系统的清洁消毒多久一次呢?


参考《空气净化管理规范》采取空气净化技术块的内容:
5.3.2.2新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。

滤网:滤网是新风系统中容易积聚灰尘的部分,定期清洗或更换滤网是维护的关键步骤。在空气质量较差的地区,建议每2~3个月清洁或更换一次滤网;在空气质量较好的地区,可以每半年到一年清洁或更换一次。清洗时,可以用吸尘器或温和的肥皂水进行清洁。
风口:出风口会因静电吸附大量空气中的灰尘,灰尘容易滋生细菌,影响美观和健康。建议定期用湿布擦拭室内风口,尤其是排风口部分,防止积灰。
热交换芯体:热交换芯体是新风系统的核心部件,需要定期清洁以保持最佳性能。如果热交换芯体长期不维护,换热效率会下降。具体清洁频率取决于使用情况和环境,一般建议至少每年清洁一次。纸质热交换芯体无法维护或清洁,铝质的可以清洁,但清洁后要等它干了再放入机器。
通风管道:通风管道应每年检查一次,确保没有漏气或堵塞。可以通过取下覆盖在管道末端的格栅,然后在管道内吸尘。

采集新风的风口需要从相对清洁的区域采集,粗效过滤器2个月左右更换,如果该地区的空气质量较差的话。

qpdxp 发表于 2025-4-2 17:37

缭绕 发表于 2025-4-2 15:09
参考《空气净化管理规范》采取空气净化技术块的内容:
5.3.2.2新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效 ...

非常感谢老师。

吴晓梅 发表于 2025-4-2 21:07

本帖最后由 吴晓梅 于 2025-4-2 21:11 编辑

这一项工作的主管部门是后勤科,不是院感科。具体要求在《医院中央空调系统运行管理》,您想要的答案里面都有。

中科院院感 发表于 2025-4-7 11:18

吴晓梅 发表于 2025-4-2 21:07
这一项工作的主管部门是后勤科,不是院感科。具体要求在《医院中央空调系统运行管理》,您想要的答案里面都 ...

非常感谢吴老师

woaiduoduoa 发表于 2025-5-6 10:43

吴晓梅 发表于 2025-4-2 21:07
这一项工作的主管部门是后勤科,不是院感科。具体要求在《医院中央空调系统运行管理》,您想要的答案里面都 ...

吴老师,这个空调系统的清洁消毒,我们院感科需要参与的有哪些方面呢??我们也是第三方维护的,需要我们来制定清洁消毒频次吗?平时检查的话,需要检查哪些呢??谢谢啦

吴晓梅 发表于 2025-5-6 10:52

woaiduoduoa 发表于 2025-5-6 10:43
吴老师,这个空调系统的清洁消毒,我们院感科需要参与的有哪些方面呢??我们也是第三方维护的,需要我们 ...

清洁消毒频次由主管部门制定,院感科平时质控检查重点科室的时候,可以询问科室有没有按规定清洗消毒?清洗消毒的质量是否合格?
页: [1]