洁净手术部空气培养时间?
隐约记得:洁净手术部空气采样培养时间是24h,而不是48小时。出自哪个规范?
实在想不起来了
故此求助,谢谢!
gb15982要求的是48小时,同样好奇24小时的出处。 GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
6细菌浓度检测方法,应有2次空白对照。第1 次对用于检测的培养皿或培养基条做对比试验,每批一个对照皿。第2 次是在检测时,应每室或每区1 个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿或培养基条打开后应又立即封盖。两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。采样后的培养基条或培养皿,应置于37℃条件下培养24h,然后计数生长的菌落数。菌落数的平均值均四舍五入进位到小数点后1 位。
劉唱君 发表于 2024-9-9 20:14
GB 15982—2012《医院消毒卫生标准》
A.2.2.1 Ⅰ类环境可选择平板暴露法和空气采样器法,参照GB50333《医院洁净手术部建筑技术规范》要求进行检测。 本帖最后由 劉唱君 于 2024-9-9 20:57 编辑
吴晓梅 发表于 2024-9-9 20:48
GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
6细菌浓度检测方法,应有2次空白对照。第1 次对用于检测 ...
老师真的是智库,掌握标准掌握的真好,学习了,谢谢老师的分享。{:1_9:} 那2类环境的空气采样培养时间是48小时,不知道为什么不同 wuxing718 发表于 2024-9-9 21:46
那2类环境的空气采样培养时间是48小时,不知道为什么不同
只要1类环境培养皿培养时间是24h,其他均为48h 吴晓梅 发表于 2024-9-9 20:48
GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
6细菌浓度检测方法,应有2次空白对照。第1 次对用于检测 ...
宝藏吴老师{:1_14:} 我们外送的迪安检验机构,执行GB15982所有空气培养48小时,但是依据GB50333洁净手术室应该培养24小时,和他们沟通,还是执行48小时培养{:1_10:} 学习啦,谢谢老师指导! 吴晓梅 发表于 2024-9-9 20:48
GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
6细菌浓度检测方法,应有2次空白对照。第1 次对用于检测 ...
非常感谢老师讲解,学习了