那颜 发表于 2024-9-9 11:08

国家卫生健康委规划司关于公开征求《医院洁净手术部建筑技术规范》(局部修订征求意见

根据住房城乡建设部工程建设标准规范制订、修订工作安排,我司组织开展了《医院洁净手术部建筑技术规范》局部修订工作,已形成征求意见稿(见附件),现向社会公开征求意见。有关单位和公众可以通过以下途径和方式反馈:电子邮箱:gaopengaoan@163.com联系电话:15010878953、68791993、68792845(传真)意见反馈截止时间为2024年9月30日。 附件:http://www.nhc.gov.cn/default/images/icon16/doc.gif手术部规范GB50333-2013局部修订(征求意见稿)  国家卫生健康委规划司2024年8月22日(信息公开形式:主动公开)

junior86 发表于 2024-9-9 11:31

本条给出了“术间自净时间”的术语定义。术间自净时间是在进行工程检验时(如新建项目工程验收前的初次检测、已建项目年度检测等)需要予以验证的参数,实际上是对洁净手术室净化空调系统能力的一个综合验证,包括了对洁净手术室手术区截面平均风速(I级手术室)或洁净手术室换气次数(II~IV级手术室)、送风末端高效过滤器的安装效果等的综合验证。“术间自净时间”与“连台手术间隔时间”两者既有联系,又有区别,不能混为一谈,可参见本标准第4.0.1条的条文说明中的第9项内容。GB 50333-2013标准发布实施以来,很多医院以表格中规定的“最少术间自净时间”来作为洁净手术室连台手术使用时的时间间隔,这是偏安全的做法,因为给出的自净时间基本考虑了各类洁净手术室适用的手术可能会散发的最不利污染强度,当然这也不是绝对的,具体时间间隔还是需要医院根据实际情况来定。由于洁净手术室内可能会开展不同类型的手术,产生的污染浓度也存在较大差别,可能很多手术室使用中采用了先进的医疗工艺(如微创切口等),产生的污染并不大。故在洁净手术室实际运行中,医院可根据开展的手术类型、产生污染强弱等经风险评估确定具体术间自净时间。