快乐每一天1920 发表于 2024-8-29 11:28

净化手术间仪表盘上必须提供哪些参数?

各位老师:《洁净手术室医院感染控制规范》要求,每天术前应记录手术间的温度、湿度、风速、静压差。这些参数都能显示吗?

快乐每一天1920 发表于 2024-8-30 09:55

老师们请指导,我们正在做手术室净化,谢谢!

吴晓梅 发表于 2024-8-30 10:34

必须显示呀!不显示自己每天怎么测?

快乐每一天1920 发表于 2024-8-30 10:40

吴晓梅 发表于 2024-8-30 10:34
必须显示呀!不显示自己每天怎么测?

吴老师您那里能显示风速吗?施工方说显示不了?

匆匆那些年 发表于 2024-8-30 10:58

手术间的温度、湿度、风速、静压差都是控制面板上应该有的

快乐每一天1920 发表于 2024-8-30 11:36

匆匆那些年 发表于 2024-8-30 10:58
手术间的温度、湿度、风速、静压差都是控制面板上应该有的

老师贵院净化手术间有吗?能传一张照片吗?

吴晓梅 发表于 2024-8-30 15:31

快乐每一天1920 发表于 2024-8-30 10:40
吴老师您那里能显示风速吗?施工方说显示不了?

确实,风速没有。

快乐每一天1920 发表于 2024-9-2 10:29

收到,谢谢吴老师,那我就不为难厂家了{:1_9:}