此检测单如何理解?
在手术室进行洁净度监测时,下面检测单如何理解?5.0M3 : 353
0.5M3 : 24357
5.0: 1
2.0: 6
1.0 17
0.7: 49
0.5: 69
0.3: 89
p: OD
T: 1min
TIME: 10:10 是不是能把项目描述清楚一点。 回2#楼版主,是在千级间监测,采用BCJ-1粒子计数器,上面数据是在监测现场打印出来的结果。不知各项代表什么? 回复 1# zxtjzzj
这个检测单是每分钟2.83L的空气采样结果。 回复 1# zxtjzzj
5.0M3 : 353 (每立方米的空气中大于5.0微米的尘埃粒子是353个)
0.5M3 : 24357(每立方米的空气中大于0.5微米的尘埃粒子是24359个)
5.0: 1(每2.83L的空气中大于5.0微米的尘埃粒子是1个)
2.0: 6(每2.83L的空气中大于2.0微米的尘埃粒子是6个)
1.0 17(每2.83L的空气中大于1.0微米的尘埃粒子是17个)
0.7: 49(每2.83L的空气中大于0.7微米的尘埃粒子是49个)
0.5: 69(每2.83L的空气中大于0.5微米的尘埃粒子是69个)
0.3: 89(每2.83L的空气中大于0.3微米的尘埃粒子是89个)
p: OD
T: 1min 采样时长1分钟
TIME: 10:10 采样时间上午10点10分
根据《医院洁净手术部建筑技术规范》评定该手术室洁净度为10000级。 :handshake:handshake谢谢楼上回答,监测时流量调节金属粒子始终在下面,没有达到2.83刻度。 回复 6# zxtjzzj
该检测结果显示大于0.5微米的粒子数量达到1000级标准,但大于5.0微米的粒子数量超过350个只能到10000级,因此综合判断在洁净室的洁净度为10000级。如果流量调节到2.83升,粒子可能会更高。 请教7#楼版主,为什么会出现(小粒子)0.5微米的粒子数量达到1000级标准;而(大粒子)5.0微米的粒子数量超过标准? 回复 8# zxtjzzj
监测仪器未清零、室内清扫不彻底、过滤器效能下降都有可能。