手术室新风系统高、中、初效过滤网使用年限是多少?
请问各位老师:手术室新风系统高、中、初效过滤网使用年限分别是多少? 本帖最后由 吴晓梅 于 2024-5-15 09:54 编辑《医院空气净化管理规范》
5.3.2.1空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
5.3.2.2新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。
5.3.2.4排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.5定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
5.3.2.6设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。
本帖最后由 LJCAILT 于 2024-5-15 15:14 编辑
尘埃69 发表于 2024-5-15 09:19
5.3.2.1空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
5.3.2.2新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效 ...
谢谢老师指点迷津。 WS/T 368-2012 医院空气净化管理规范 路过学习了,感谢老师的分享 路过学习了,感谢老师的分享