治疗室处置室装修改建后,做空气培养,连续三次,间隔 24 小时,这个有出处吗
老师好,请问一下,治疗室处置室装修改建后,做空气培养,连续三次,间隔 24 小时,这个有出处吗 治疗室处置室装修改建后,做空气培养,连续三次,间隔 24 小时, 没有这个说法 没有这样的要求吧,只有层流用房新建与改建时要求监测,而且也没有要求三次 没有这样的要求,不需要! 原来的哪个规范里有一句新建改扩建的医疗用房需做环境卫生学监测。后来我再也没找到过{:1_12:} 本帖最后由 那颜 于 2024-4-23 11:10 编辑aaalxl 发表于 2024-4-23 09:51
原来的哪个规范里有一句新建改扩建的医疗用房需做环境卫生学监测。后来我再也没找到过 ...
WS/T368-2012《医院空气净化管理规范》
8.2监测要求
8.2.1 监测频度
医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所,新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测;遇医院感染暴发怀疑与空气污染有关时随时进行监测,并进行相应致病微生物的检测。
按照WST592-2018《医院感染预防与控制评价规范》中感染高风险科室的定义,
3.3 医院感染重点部门 department of high infection risk
医院感染预防与控制过程中需要重点关注的、具有感染率高或引发感染风险高等特点的科室,如重症医学科、器官移植病房、骨髓移植病房、血液透析中心(室)、新生儿病房及重症新生儿监护病房、感染性疾病科、手术部(室)、产房、母婴同室、急诊科及其病房、口腔科门诊、介入手术室、临床检验科(实验室,含输血科)、内镜中心(室)、医院消毒供应中心等。
普通科室的治疗室不需要进行监测,即便要做,也没有三次的要求。 谢谢 各位 给我指点了很多迷茫 没有三次监测的要求 没有这个监测要求