kuaidi007 发表于 2024-1-23 18:03

请问各位老师,不同级别手术室之间有无必要设置缓冲间?

请问,三级手术室区域的末端设置了2间1级手术室,请问各位老师不同级别手术室之间还需要设置缓冲间吗?附图

尘埃69 发表于 2024-1-23 19:23

不同层流净化级别手术室之间需要设置缓冲间

aaalxl 发表于 2024-1-24 07:50

需要的

kuaidi007 发表于 2024-1-24 08:20

《GB 50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范》中指出必须设缓冲室的情况为:7.2.2洁净区与非洁净区之间的联络必须设缓冲室或传递窗.7.2.5负压手术室和感染手术室在出入口处都应设准备室作为缓冲室。7.2.7 当人、物用电梯设在洁净区,电梯井与非洁净区相通,电梯出口处必须设缓冲室。4.0.2洁净手术部各类洁净用房技术指标的选用应符合下列规定: 1.相互连通的不同洁净度级别的洁净用房之间,洁净度高的用房应对洁净度低的用房保持相对正压。因为手术室已经建成,如果不是必须设缓冲的话就尽量不动工改造了,欢迎各位老师讨论,发表观点

kuaidi007 发表于 2024-1-24 08:21

因为手术室已经建成,如果不是必须设缓冲的话就尽量不动工改造了,请老师发表观点

special163 发表于 2024-1-24 08:22

内走廊就起着缓冲的作用了,没必要在手术间内再设置缓冲间了

缭绕 发表于 2024-1-24 08:36

你图上的I类,II类手术室,是指什么级别的洁净室?是不是只有2间是层流,其余的是没有层流的?如果是这样,那么要做一间30万级的缓冲间,一般是走廊作为缓冲。如果整个手术室是层流的,那么洁净走廊就是层流了,不同级别的洁净手术间之间以走廊作为缓冲。

匆匆那些年 发表于 2024-1-24 08:37

利用内走廊做缓冲就行

遗失翅膀的鸟 发表于 2024-1-24 08:59

缭绕 发表于 2024-1-24 08:36
你图上的I类,II类手术室,是指什么级别的洁净室?是不是只有2间是层流,其余的是没有层流的?如果是这样, ...

感谢答疑。我是说看到回答说要设缓冲间就慌了,本院的手术室不同级别手术间没有额外设缓冲区啊,这么多年了都是这样。走廊就视为缓冲区了

kuaidi007 发表于 2024-1-24 09:02

缭绕 发表于 2024-1-24 08:36
你图上的I类,II类手术室,是指什么级别的洁净室?是不是只有2间是层流,其余的是没有层流的?如果是这样, ...

您好,老师,1类指的百级手术室,Ⅲ类指的是万级手术室,整个手术室是层流的。谢谢您的指导

EMP 发表于 2024-1-24 09:04

按照你图纸上面的,不用额外做缓冲间了,有洁净走廊

缭绕 发表于 2024-1-24 09:05

kuaidi007 发表于 2024-1-24 09:02
您好,老师,1类指的百级手术室,Ⅲ类指的是万级手术室,整个手术室是层流的。谢谢您的指导 ...

整个手术室是洁净的,那么根本不需要再设缓冲了。你们洁净室应该是专业工程方做的,这个他们懂。你们医院要做的就是要签约维护。院感要关注的是监测指标的合格。

hjqf 发表于 2024-1-24 09:17

学习了,谢谢老师的分享

高山雪莲W 发表于 2024-1-24 09:25

洁净区域内的手术室不再需要设置缓冲间,如果有负压手术室,需要设置缓冲间。

石桥wshh1975 发表于 2024-1-24 09:52

1.没见过百级、万级手术间所在的区域之间设缓冲间/区的,也没见过因为没有设缓冲间/区而被要求整改的。
2.论坛关于手术室的布局图有很多帖子,你可以搜一下,都没有设缓冲间/区的。

wuxing718 发表于 2024-1-24 12:54

层流不同级别手术室之间没必要设置缓冲间

苏打水的 发表于 2024-1-24 14:02

不同级别手术室之间不需要设置缓冲间