lc2061 发表于 2024-1-4 21:03

关于ICU的设置

ICU一定要有层流吗?能开窗通风吗?

wuxing718 发表于 2024-1-4 22:02

本帖最后由 wuxing718 于 2024-1-5 09:24 编辑

WS/T 509-2016 《重症监护病房医院感染预防与控制规范》中有要求,不是非要层流,可以开窗通风。 按照GB15982-2012《医院消毒卫生标准》属于Ⅱ类环境,不需要层流(Ⅰ类环境)4.1各类环境空气、物体表面4.1.1 菌落总数应符合表1要求。
    Ⅰ类环境为采用空气洁净技术的诊疗场所,分洁净手术部和其他洁净场所。Ⅱ类环境为非洁净手术部(室);产房;导管室;血液病病区、烧伤病区等保护性隔离病区;重症监护病区;新生儿室等。Ⅲ类环境为母婴同室;消毒供应中心的检查包装灭菌区和无菌物品存放区;血液透析中心(室);其他普通住院病区等。Ⅳ类环境为普通门(急)诊及其检查、治疗室;感染性疾病科门诊和病区。


吴晓梅 发表于 2024-1-5 07:52

从来没有这样的要求!
《重症监护病房医院感染预防与控制规范》
14空气消毒方法与要求
14.1 ICU空气应达到GB 15982的要求。
14.2空气消毒可采用以下方法之一,并符合相应的技术要求:
a) 医疗区域定时开窗通风。
b) 安装具备空气净化消毒装置的集中空调通风系统。
c) 空气洁净技术:应做好空气洁净设备的维护与监测,保持洁净设备的有效性。
d) 空气消毒器:应符合《消毒管理办法》要求。使用者应按照产品说明书正确使用并定期维护,保 证空气消毒器的消毒效果。
e) 紫外线灯照射消毒:应遵循WS/T 367的规定。
f) 能够使空气达到卫生标准值要求的合法有效的其他空气消毒产品。

《医院空气净化管理规范》
6不同部门空气净化方法
6.2产房、导管室、新生儿室、器官移植病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区等,可选用下列方法净化空气:
a)通风;
b)安装空气净化消毒装置的集中空凋通风系统;
c)空气洁净技术;
d)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
e)紫外线灯照射消毒;
f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(15min·直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。

845473474 发表于 2024-1-5 08:08

谢谢老师们的解答{:1_17:},学习了

lc2061 发表于 2024-1-5 08:15

吴晓梅 发表于 2024-1-5 07:52
从来没有这样的要求!
《重症监护病房医院感染预防与控制规范》
14空气消毒方法与要求


谢谢老师的指导

lc2061 发表于 2024-1-5 08:17

wuxing718 发表于 2024-1-4 22:02
WS/T 509-2016 《重症监护病房医院感染预防与控制规范》中有要求,不是非要层流,可以开窗通风 ...

谢谢老师的解答{:1_17:}

aaalxl 发表于 2024-1-5 08:29

没有必要的,设置了层流,后期的维护费用和电费往往会让层流设备处于停用状态。

怡彩纷呈 发表于 2024-1-5 08:38

自然通风为主

fangyi05 发表于 2024-1-5 08:46

学习了,谢谢老师的解答

luxianxia 发表于 2024-1-5 10:08

路过学习了,谢谢老师的解答

秋天的珊瑚 发表于 2024-1-5 10:54

谢谢老师的解答

木兮 发表于 2024-1-9 21:45

没必要,开窗通风更划算

怀揣幸福 发表于 2024-1-11 14:20

路过学习啦!!!!!!

陈华珍福建福 发表于 2024-2-24 21:15

路过学习了,谢谢老师的解答

暖冬1 发表于 2024-2-26 10:10

路过学习了,谢谢老师的解答

木子天使芊芊 发表于 2024-2-27 08:56

路过学习了,感谢各位老师的解答

平坦 发表于 2024-3-27 13:25

重症医学科建设与管理指南2020年

笑开颜 发表于 2024-4-8 08:31

路过学习了,谢谢老师分享

天天3 发表于 2024-4-8 09:31

谢谢老师解答,进入ICU需要穿鞋套吗

一花一世界@ 发表于 2024-4-8 17:17

路过学习了,感谢老师们的分享。