综合医院预检分诊到发热门诊需要单独设置特殊通道吗?
我院新建设门诊大楼,据现有发热门诊较远,如再遇见类似新冠疫情此类传染病该如何引导患者至发热门诊?有规范注明需要设置特定通道吗? 发热门诊较远是正确的呀!走室外通道,室外不需要设置特定通道。
如何引导患者至发热门诊:预检分诊到发热患者由专人引导到发热门诊,新冠前就是这么规定的呀! 不需要专门通道,必须有明显的指引标识 吴晓梅 发表于 2023-12-15 13:44
发热门诊较远是正确的呀!
走室外通道,室外不需要设置特定通道。
如何引导患者至发热门诊:预检分诊到发热 ...
老师室外的通道是需要专门的通道吗 Het 发表于 2023-12-15 14:39
老师室外的通道是需要专门的通道吗
不需要! 吴晓梅 发表于 2023-12-15 14:40
不需要!
老师有相关的规范吗? 谢谢老师分享,学习啦,涨知识啊 Het 发表于 2023-12-15 14:42
老师有相关的规范吗?
《发热门诊建筑设计标准》送审稿
6 场地与总平面
6.1 发热门诊宜位于院区常年主导风向下风侧。应避开院外其他民用建筑和公共活动场所。
6.2 发热门诊应设置在医院的独立区域,并应与院内外其他区域具备物理隔离的条件。
6.3 发热门诊场地有条件时可设直接对外的独立出入口。
6.4 总平面设计应分区明确,医患流线分开,洁污流线分离,互不交叉。
6.5 发热门诊应与普通门(急)诊相对隔离, 宜临近急诊布置,并应远离儿科。
6.6 发热门诊出入口附近宜布置停车和转运场地,场地地面不应采用透水铺装。
6.7 应预留搭建应急临时设施所需的室外场地,该场地宜预留设备管线接入条件。 学习了,谢谢吴老师 走室外,通风效果好,就可以满足目的了 走室外,有明显的指引标识即可
页:
[1]