医疗机构洗手池的安装要求
尊敬的各位老师,我院正在装修新院区,在洗手池的安装上有些不清楚,想请问各位老师:普通病区:1、洗手池的深度要求多?2、水龙头的高度要求多少?3、有具体的规范吗? 在《碳青霉烯类耐药肠杆菌预防与控制标准2023》中,提到了洗手池的内容。
浩and雨 发表于 2023-11-17 16:20
在《碳青霉烯类耐药肠杆菌预防与控制标准2023》中,提到了洗手池的内容。
...
谢谢老师,指点。
手卫生设施主要按照《医务人员手卫生规范》执行。
《医务人员手卫生规范》
5手卫生设施
5.1洗手与卫生手消毒设施
5.1.1医疗机构应设置与诊疗工作相匹配的流动水洗手和卫生手消毒设施,并方便医务人员使用。
5.1.2重症监护病房在新建、改建时的手卫生设施应符合 WS/T 509 的要求。
5.1.3手术部(室)、产房、导管室、洁净层流病区、骨髓移植病区、器官移植病区、新生儿室、母婴同室、血液透析中心(室)、烧伤病区、感染性疾病科、口腔科、消毒供应中心、检验科、内镜中心(室)等感染高风险部门和治疗室、换药室、注射室应配备非手触式水龙头。
5.1.4有条件的医疗机构在诊疗区域均宜配备非手触式水龙头。
《碳青霉烯类耐药肠杆菌预防与控制标准》
5.2.9 洗手池深度宜不小于 19 厘米,宽度宜不小于 60 厘米;水池两侧及靠墙侧宜设置光滑、耐消毒液腐蚀和防潮材质的挡板,其高度宜不低于 50 厘米;宜调整出水口位置和水流强度,避免水流直接冲击水池底部的排水口。 本帖最后由 禅静思语 于 2023-11-19 09:09 编辑
普通病区没有要求,CRE倒是有个参考标准:洗手池深度宜不小于 19 厘米,宽度宜不小于 60 厘米;水池两侧及靠墙侧宜设置光滑、耐消毒液腐蚀和防潮材质的挡板,其高度宜不低于 50 厘米;宜调整出水口位置和水流强度,避免水流直接冲击水池底部的排水口。
如果贵院总务科能买到,或者按以上要求定制,当然最好不过了。
谢谢各位老师的指导 路过学习了,谢谢。 学习了,谢谢各位老师指导 路过学习了,谢谢! 学习了,谢谢各位老师指导 。 学习了,谢谢各位老师指导