小秋~ 发表于 2023-10-27 13:23

手术室生活区窗户

如下图布局,手木室手术区有洁净系统,生活区没有洁净系统,生活区1、2、3、4房间能否有窗户(开窗)?

吴晓梅 发表于 2023-10-27 13:39

生活区可以开窗。
GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
8.1.19 洁净手术部的非洁净区可采用综合医院非洁净用房的通风、空调方式。

小秋~ 发表于 2023-10-27 14:16

吴晓梅 发表于 2023-10-27 13:39
生活区可以开窗。
GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
8.1.19 洁净手术部的非洁净区可采用综合 ...

谢谢吴老师指导!

匆匆那些年 发表于 2023-10-27 14:30

生活区不是洁净,是可以开窗

slsgkk 发表于 2023-10-27 16:23

那呀!为什么不能?顾虑什么?

小秋~ 发表于 2023-10-27 16:27

slsgkk 发表于 2023-10-27 16:23
那呀!为什么不能?顾虑什么?

医院现在是内部装修阶段了。建筑专家坚持不给开窗,说会影响手术区洁净系统功能。

wuxing718 发表于 2023-10-28 09:13

生活区可以开窗

缭绕 发表于 2023-10-28 09:43

13688805782 发表于 2023-10-27 16:27
医院现在是内部装修阶段了。建筑专家坚持不给开窗,说会影响手术区洁净系统功能。 ...

建筑专家这么说,或许有他们的道理,因为他们不是你父母,不会为你们一生考虑的。
你可以问一下设计方,生活区的通风是不是与洁净共用的?如果洁净区独立闭环了,生活区的通风怎么的方式去影响洁净区的?

黄春花 发表于 2023-10-29 19:49

谢谢老师分享!

momo19 发表于 2023-10-31 16:09

可以,但意义不大,您要考虑的是通风还是采光呢?通风外面是走廊,不直接对外,外窗又是关闭的,起不到通风效果,采光的话,医疗区一般都是人工照明,且您还涉及部分卫生间,考虑私密性的话也不建议开窗。至于说的会影响洁净系统功能,这个不会的,首先从建筑布局和分区上,生活区和手术区已经分开了,且有缓冲间;从空调系统设置上,生活区和手术区根据规范是需要分空调系统设置的。以上意见供参考。
页: [1]
查看完整版本: 手术室生活区窗户