洁净手术室工程验收后是否需要再次空气物表监测合格后使用
各位老师好,新手小白求助:新建洁净手术室要求工程验收进行综合性能全面评定(GB50333中13.3下要求),其中包含细菌浓度,如果验收合格,是否可以马上投入使用,手术室需要另外进行空气和物表菌落检测么
请老师们多多指教,万分感谢回答~ 验收成功后,我们是又进行了空气沉降菌监测,监测合格后使用
投入使用前,我们手术室还是另外进行空气和物表菌落检测的,也不难 洁净手术部(室)和其他洁净场所(如洁净骨髓移植病房),新建与改建验收时、更换高效过滤器后、日常监测时,空气中的细菌菌落总数应符合 GB50333 的要求。验收的时候已经符合要求了,如果马上投入使用应该不需要再监测一次了,做好日常监测就行,如果不放心其实也可以再监测一次 谢谢老师分享!学习了 验收合格后,做了空气、物表、刷手水采样,合格后投入使用,以后每月采样,连续3个月合格后恢复每季度一次,找不到出处 我们是自己还需要监测一次再使用,作为首次资料留存。 感谢各位老师指点,学习了 使用前需要进行一次空气沉降菌监测,合格后投入使用。 第三方检测合格,投入使用我们连续做了三次空气和物表监测 验收成功后,我们是又进行了空气沉降菌监测,监测合格后使用