hphhygb 发表于 2009-12-17 10:00

万级层流手术室的空气标准?

请教各位老师:万级和十万级层流手术室的空气标准是按一类?还是可按二类要求?

青霉素 发表于 2009-12-17 17:00

本帖最后由 青霉素 于 2009-12-17 17:34 编辑

等级沉降法(浮雕法)细菌最大平均浓度表面最大染菌密度空气洁净度级别Ⅰ0.4个/30minφ90皿(10个/m3)5个/cm21000级(局部100级)Ⅱ1.5个/30minφ90皿(50个/m3)5个/cm210000级Ⅲ4个/30minφ90皿(150个/m3)5个/cm2100000级Ⅳ5个/30minφ90皿(175个/m3)5个/cm2300000级
1、层流手术室空气日常监测方法:

    要求日常实行动态监测,必测项目为平板采样法(沉降法)或采样器法(浮游菌法)检测细菌菌落总数。

    (1)回风口动态平板采样法:应在手术开始、手术2小时、手术结束前抽检3-4次。每个回风口中部摆放3个倾斜30℃,Φ90 培养皿,暴露30分钟后,37OC培养24小时。

   标准:每皿菌落计数平均值应符合表4标准要求。单皿最大值不应超过平均值3倍。

    (2)动态采样器法:浮游菌菌落检测应在手术进行如切皮、缝合、连台手术之间、手术进行4小时等,选择不少于3个程序,测定细菌菌落总数。

标准:I级<30cfu/m3 ;II级<150 cfu/m3;III级<450 cfu/m3;IV级<500 cfu/m3。

Ⅰ类环境的空气消毒
1类环境包括层流洁净手术室和层流洁净病房。这类环境要求空气中的细菌总数≤10cfu/m3,

珍爱生命 发表于 2009-12-17 22:55

青霉素老师,你说的好像与 医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002中华人民共和国建设部二○○二年十一月二十六日
有出入,请核实。
3.0.3 洁净手术室的等级标准的指标应符合表3.0.3-1的要求,主要洁净辅助用房的等级标准的指标应符合表3.0.3-2的要求。表3.0.3-1   洁净手术室的等级标准(空态或静态)等级手术室名称沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度表面最大染菌密度(个/cm2)空气洁净度级别手术区周边区手术区周边区Ⅰ特别洁净手术室0.2个/30min·φ90皿(5个/m3)0.4个/30min·φ90皿(10个/m3)5100级1000级Ⅱ标准洁净手术室0.75个/30min·φ90皿(25个/m3)1.5个/30min·φ90皿(50个/m3)51000级10000级Ⅲ一般洁净手术室2个/30min·φ90皿(75个/m3)4个/30min·φ90皿(150个/m3)510000级100000级Ⅳ准洁净手术室5个/30min·φ90皿(175个/m3)
5300000级
注:1.浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。2.Ⅰ级眼科专用手术室周边区按10000级要求。

珍爱生命 发表于 2009-12-17 22:59

表3.0.3-2  洁净辅助用房的等级标准(空态或静态)等级沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度表面最大染菌密度(个/cm2)空气洁净度级别Ⅰ局部:0.2个/30min·φ90皿(5个/m3)其他区域0.4个/30min·φ90皿(10个/m3)5局部100级其他区域1000级Ⅱ1.5个/30min·φ90皿(50个/m3)510000级Ⅲ4个/30min·φ90皿(150个/m3)5100000级Ⅳ5个/30min·φ90皿(175个/m3)5300000级注:浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。3.0.4 根据需要与有关标准的规定,非洁净辅助用房应设置在洁净手术部的非洁净区。
3.0.5 当进行传染性疾病手术或为传染病患者进行手术时,应遵循传染病管理办法,同时应建立负压洁净手术室,或采用正负压转换形式的洁净手术室。

青霉素 发表于 2009-12-18 09:07

谢谢纠正,差一个局部。再次现上传规范,方便有用的人

hphhygb 发表于 2010-2-2 10:46

非常感谢青霉素老师、珍爱生命老师的指导,多谢了!

nhg6113 发表于 2010-8-10 14:15

紫衣人 发表于 2010-8-26 16:24

请教层流手术室进行连台手术,中间消毒时间如何规定

nimc123 发表于 2010-12-14 09:24

{:1_1:}
谢谢分享,学习了!

一杯茶 发表于 2012-6-8 22:13

{:1_1:}下载了,谢谢分享

喜、 ̄羊羊 发表于 2013-3-15 14:13

谢谢老师    正在学习

wjf1708 发表于 2013-3-20 20:18

谢谢老师,辛苦了,果断下载!

hsszwjy 发表于 2013-3-20 20:45

请教层流手术室进行连台手术,中间消毒时间如何规定

HUMWANGFEI2060 发表于 2013-5-10 09:06

青霉素 发表于 2009-12-17 17:00 static/image/common/back.gif
1、层流手术室空气日常监测方法:

    要求日常实行动态监测,必测项目为平板采样法(沉降法)或采样 ...

老师,您好!请问动态监测时平皿“倾斜30℃”,该如何放置?老师可否上个实图让我们参考一下!

冬日文竹 发表于 2013-6-6 14:43

需要慢慢学习,仔细消化,谢谢老师。

浪漫紫色 发表于 2013-8-9 16:12

下载了学习啦。谢谢老师无私的奉献。

panlngquyy 发表于 2013-8-10 06:31

紫衣人 发表于 2010-8-26 16:24 static/image/common/back.gif
请教层流手术室进行连台手术,中间消毒时间如何规定

在前一台手术完成后立即进行室内的清洁擦试,并在30分钟后再进行下一台手术。

panlngquyy 发表于 2013-8-10 06:49

层流手术室更衣标准

hsszwjy 发表于 2013-3-20 20:45 static/image/common/back.gif
请教层流手术室进行连台手术,中间消毒时间如何规定

在前一台手术完成后立即对手术室进行清洁擦拭,30分钟后开始下一台手术。
页: [1]