4代魁拔 发表于 2023-7-19 10:22

层流手术室空气采样过程中层流是开还是关

用空气沉降法在层流手术间采样,采样前提前打开空调,运行30分钟后采样,那采样过程中空调是否关闭

蝴蝶飞来 发表于 2023-7-19 10:35

采样过程设备运行

4代魁拔 发表于 2023-7-19 10:40

蝴蝶飞来 发表于 2023-7-19 10:35
采样过程设备运行

是否有相关文献或文章支持

吴晓梅 发表于 2023-7-19 11:10

4代魁拔 发表于 2023-7-19 10:40
是否有相关文献或文章支持

《GB50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范》有规定呀!

4代魁拔 发表于 2023-7-19 12:05

吴晓梅 发表于 2023-7-19 11:10
《GB50333-2013医院洁净手术部建筑技术规范》有规定呀!

老师不好意思,这个规范我看了,没有看见那一段话说采样过程中层流打开还是关闭,只是说系统至少运行30min以上,才能开始采样

吴晓梅 发表于 2023-7-19 12:18

4代魁拔 发表于 2023-7-19 12:05
老师不好意思,这个规范我看了,没有看见那一段话说采样过程中层流打开还是关闭,只是说系统至少运行30mi ...

规范不会这么规定,你要看整个规范,根据规范去理解。
13.3.11洁净度级别的检验应符合下列要求:
1.洁净手术室和洁净辅助用房洁净级别的检测,应在系统至少已运行30min,并确认风速、换气次数、检漏和静压差的检测无明显问题之后进行。
2.当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测,测点数和位置应符合表13.3.11-2的规定,测点数不少于3点;当附近有显著障碍物时,可适当避开;应避开送风口正下方:当送风口分散布置时,应按全室统一布点检测,测点可均布,但不应布置在送风口正下方。
5.当在5级区域检测时,采样口应对着气流方向;当在其他级别区域检测时,采样口均向上。
6.当检测含尘浓度时,检测人员不得多于2 人,都应穿洁净工作服,处于测点下风向的位置,减少动作。

初晓微茫 发表于 2023-7-19 14:40

感谢老师的分享,学习了

带气泡的氨基酸 发表于 2023-7-19 16:05

感谢老师的分享,学习了

七月time 发表于 2023-7-19 16:07

感谢老师的分享,学习了

匆匆那些年 发表于 2023-7-19 16:21

用空气沉降法在层流手术间采样,应在系统至少已运行30min,并确认风速、换气次数、检漏和静压差的检测无明显问题之后进行。

匆匆那些年 发表于 2023-7-19 16:23

需在静态和动态下采样,并要有空白对照

4代魁拔 发表于 2023-7-19 18:24

吴晓梅 发表于 2023-7-19 12:18
规范不会这么规定,你要看整个规范,根据规范去理解。
13.3.11洁净度级别的检验应符合下列要求:
1.洁净 ...

感谢老师的讲解,学习了

彩虹糖琪琪 发表于 2023-7-20 06:10

感谢老师解答,明白了

丫u 发表于 2023-7-20 08:13

感谢老师们的分享,学习了。

zws263 发表于 2023-7-20 09:52

感谢老师的分享,学习了{:1_14:}{:1_14:}

尘埃落定gmj 发表于 2023-7-20 10:24

吴晓梅 发表于 2023-7-19 12:18
规范不会这么规定,你要看整个规范,根据规范去理解。
13.3.11洁净度级别的检验应符合下列要求:
1.洁净 ...

学习了,谢谢老师分享

吴晓梅 发表于 2023-7-20 10:33

匆匆那些年 发表于 2023-7-19 16:23
需在静态和动态下采样,并要有空白对照

动态下采样???
《医院消毒卫生标准》
A.2.1 采样时间
Ⅰ类环境在洁净系统自净后与从事医疗活动前采样。

2794260134 发表于 2023-7-20 10:55

路过学习,谢谢老师分享

真心竹 发表于 2023-7-20 16:34

不能摆放在风口正下方,就说明采的时候开

gwf 发表于 2023-7-21 08:39

路过再次学习了                              
页: [1] 2
查看完整版本: 层流手术室空气采样过程中层流是开还是关