彩虹糖琪琪 发表于 2023-7-12 13:27

手术室与重症监护室共用污物通道

本帖最后由 彩虹糖琪琪 于 2023-7-12 15:10 编辑

今天去手术室,才发现我们重症监护室的门与手术室污染走廊是相通的,监护室的污染被服、医疗废物都会通过这个门运送到手术室和监护室共同的污物间,请问各位老师,这样可以吗?如果不可以是否让监护室的污染被服和医疗废物通过病员通道密闭转运出去?

吴晓梅 发表于 2023-7-12 13:40

手术室和重症监护室的污物间不可以共用呀!
手术室和监护室共同的污物间,这个污物间在手术室内吗?如果在手术室内肯定不可以。
条件有限的话,可以让监护室的污染被服和医疗废物通过病员通道密闭转运出去。

石桥wshh1975 发表于 2023-7-12 15:00

画个图看看

selene 发表于 2023-7-12 15:26

怎么ICU是在手术室内呀?

二十年后的麦迪 发表于 2023-7-12 17:16

selene 发表于 2023-7-12 15:26
怎么ICU是在手术室内呀?

同一层,邻居关系{:1_12:}

月白风清 发表于 2023-7-12 17:31

这二个科室都要求相对独立,这等于是二个科室相通

彩虹糖琪琪 发表于 2023-7-13 01:02

感谢老师的解答,马上告知领导整改

匆匆那些年 发表于 2023-7-13 08:30

污物间的门不能和手术室的门相对,设置不符合流程

路维玲 发表于 2023-7-13 11:04

手术室和监护室共同污物间不合适,2个科室应该均应独立设置?

zhengpeng860606 发表于 2023-7-14 08:13

一般这两个科室放在不同区域,临近,这个手术室三区划分不明,对面不应是ICU。

骨外三科 发表于 2023-8-17 09:04