新生儿病室
条件受限,一个大房间改造成新生儿病室,出生量少,请求大家给点整改意见配奶要在清洁区,跟清洗室换下 jerkran 发表于 2023-4-18 09:36
配奶要在清洁区,跟清洗室换下
他的清洗区是不是配奶用具清洗区? 胡丽791126 发表于 2023-4-18 09:44
他的清洗区是不是配奶用具清洗区?
看图纸应该是 2张床位,是不是可以不用护士站?护士就在床边,空间太小了有护士站推暖箱不方便 jerkran 发表于 2023-4-18 09:46
看图纸应该是
赞同您的建议,配奶室和清洗室需要更换一下位置 本帖最后由 阳光总在 于 2023-4-18 14:27 编辑
把旁边的走廊扩进来了,重画的图,大家帮改改怎么能合理 你首先确定污染通道在哪里,污梯在哪里,污物通道就要离他最近,只能建在那个方位,然后再依次布局污洗间,洁具间,然后应该布局隔离前室(缓冲区)和隔离室,这些重污染布局完了,才能布局暖箱, NICU内要有仪器设备存放、清洗、消毒处理场所,奶具清洗和配奶尽量独立空间。 学习 我觉得隔离室好暖箱的区域更换一下更好。配奶间和清洗室,应该是清洗消毒的作用,房子啊隔离室旁边是不是不太好。