内镜室使用什么机械通风设备?
内镜室应保持通风良好,如采用机械通风,宜采用“上送下排”方式,以前我们医院用的排气扇,作用不大,噪音很大。想请教各位老师,你们内镜室用的什么样的机械通风设备呢? 和楼主一样,也想请教,只有排风,没有送风,不知可不可以。 我也想请教各位老师,请有经验的老师回复,谢谢! “内镜室应保持通风良好,如采用机械通风”,我们内镜室通风条件很好,但也还是安装了排风装置 yhy9209420 发表于 2023-2-20 15:00“内镜室应保持通风良好,如采用机械通风”,我们内镜室通风条件很好,但也还是安装了排风装置
老师,你们安装的什么装置呢,能不能给我们推荐一下,我们就是不晓得安装那一种排风的,以前装的排气扇,没得效果 廖建华 发表于 2023-2-20 15:42
老师,你们安装的什么装置呢,能不能给我们推荐一下,我们就是不晓得安装那一种排风的,以前装的排气扇, ...
我们现在正在面临这个问题,上送下排装置,到底是什么样的,怎么安装的,老师如果有洗消室通风的图片更好了,更直观。
内镜室是否可以做成上送上排的机械通风的方式? 小伦 发表于 2023-8-7 10:05
内镜室是否可以做成上送上排的机械通风的方式?
不可以的。消毒微粒(GA、OPA、PA)等都是比空气重,所以排风口还是应该设置在较低位置或者是在在清洗装置的盖子处设置强制排风口,主要是保护工作人员,减少消毒剂颗粒被吸入,造成职业伤害。 瘦猪壮牛 发表于 2023-8-5 16:41
我们现在正在面临这个问题,上送下排装置,到底是什么样的,怎么安装的,老师如果有洗消室通风的图片更好 ...
可以安装上送下排的新风系统,效果比单独安装一个排风扇好。 leapo 发表于 2023-8-15 15:13
可以安装上送下排的新风系统,效果比单独安装一个排风扇好。
谢谢老师的指教,感谢! 没见过上送下排的装置,我们是排风扇,作用不大