DAISY1984 发表于 2022-10-7 14:15

谢谢老师的分享,赞同老师的意见,下载学习了

FLF123 发表于 2022-11-22 11:46

感谢老师分享,下载学习了

地西泮 发表于 2022-11-22 11:54

                        谢谢老师分享

l555230 发表于 2022-11-25 15:35

已下载学习,谢谢老师分享

yuangan8825 发表于 2022-11-30 08:35

感谢老师分享,下载学习了

zy0000077 发表于 2022-12-1 17:05

学习了,谢谢老师们的分享!

lee2022 发表于 2022-12-5 09:32

你们紫外线强度都是半年检测一次?我们一季度一次,一年4次

一位学者 发表于 2023-3-8 09:48


谢谢二楼老师的回复,赞同老师的意见。

骨外三科 发表于 2023-3-10 15:05

学习了,谢谢老师们的分享!

shemihu 发表于 2023-3-23 11:25

txyy_ygk 发表于 2022-9-13 11:32
个人愚见:紫外线灯管要记录的是
1.每个灯管新管的强度检测记录。
2.每个灯管的累计消毒时间:科室所有紫 ...

老师,我理解的强调监测是使用紫外线辐照计进行物理监测,由院感办每半年监测一次清单,临床医技科室使用紫外线测试卡进行化学监测,紫外线灯管使用1千小时以内2个月监测1次,灯管使用超过1千小时,每个月监测1次,不知道对不对

吴晓梅 发表于 2023-3-23 11:43

shemihu 发表于 2023-3-23 11:25
老师,我理解的强调监测是使用紫外线辐照计进行物理监测,由院感办每半年监测一次清单,临床医技科室使用 ...

个人愚见:
1.紫外线灯管强度监测的频率现在没有规范规定,每半年一次是已经废止的《医院感染管理规范(试行)》上规定的。因为没有新规范规定,所以一直沿用这个规定。
2.紫外线辐照计测定法、紫外线强度照射指示卡监测法是两种不同的监测方法,选其中一种就可以了。现在院感科那么忙,这种小事让科室自己承担好了。
3.紫外线强度照射指示卡监测法简单,科室依从性好!紫外线强度计每年还要寄到公司标定一次,太麻烦了!
4.《GB 19258-2012 紫外线杀菌灯》规定:灯的平均寿命不低于5000小时,所以超过1000小时的不需要增加检测频率。

shemihu 发表于 2023-3-24 08:07

txyy_ygk 发表于 2023-3-23 11:43
个人愚见:
1.紫外线灯管强度监测的频率现在没有规范规定,每半年一次是已经废止的《医院感染管理规范( ...

学习了,谢谢老师专业回复,

一点梧桐 发表于 2023-3-24 08:32

      个人意见。紫外线消毒属于空气净化的一种方式,可以和物表消毒设置在同一个本子上,统一设计成为环境清洁消毒记录本,科室可以根据科室特点情况划分不同区域,每个区域设置一个环境清洁消毒记录本。紫外线强度监测可以单独设备一个表,记录每根灯管的启用时间以及定期的强度监测结果。
      对于每个灯管或每个房间都要每天写消毒记录,不是很认可。一方面环境清洁消毒关键在于落实和执行,不是记录,不能本末倒置,记录本写的越多越好并不能代表清洁消毒做的越好,反而增加工作人员负担;另一方面紫外线灯消毒需要每个房间记录或每个灯管记录,那物表消毒是不是也得需要每个房间记录,诊疗设施设备也需要每个登记记录??按照这个逻辑,每个操作都需要记录,临床没法工作了。
      以上。

二十年后的麦迪 发表于 2023-5-5 15:49

shemihu 发表于 2023-3-23 11:25
老师,我理解的强调监测是使用紫外线辐照计进行物理监测,由院感办每半年监测一次清单,临床医技科室使用 ...

市里院感专家刚指导完,1000以内让半年监测一次,超过1000每周一次

谢玉兰 发表于 2023-8-3 14:54