绚丽的天空 发表于 2022-5-19 10:57

洁净手术室环境卫生学检测问题

请教各位老师,洁净手术室更换高效过滤器后需要第三方重新做检测吗,还是可以我们自己医院采样进行检测。

吴晓梅 发表于 2022-5-19 11:16

《医院空气净化管理规范》
8.2.1监测频度
医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所.新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测。
没有要求第三方监测。

lj149114 发表于 2022-5-19 14:07

学习了、、、、、、、、、、、、、、、、

llh741220 发表于 2022-5-19 15:29

路过学习了、、、、、、

snow881212 发表于 2022-5-19 15:41

自己做只能做细菌菌落数,做不了其他的风量啊之类的,有很多指标的,只能委托第三方进行监测

绚丽的天空 发表于 2022-5-20 09:47

谢谢各位老师的解答!

黎黎园上找 发表于 2023-12-15 11:07

路过,谢谢各位老师的分享,受益匪浅!

王洪英1 发表于 2023-12-15 14:13

需要做,根据团体标准《医院洁净手术部运行维护与管理规范》T/CAME2-2019中,13.2.1规定,有下列情况之一时,应对洁净手术部进行定期综合性监测,其结果应符合GB50333-2013中规定。a)停止使用半年以上重新投入使用;b)净化空调机组进行大修或更换;c)每年的定期维护检修;d)高效过滤器更换后。

柳柳006 发表于 2024-1-15 17:40

王洪英1 发表于 2023-12-15 14:13
需要做,根据团体标准《医院洁净手术部运行维护与管理规范》T/CAME2-2019中,13.2.1规定,有下列情况之一时 ...

学习了,谢谢老师的分享~

小蜗 发表于 2024-6-4 11:27

谢谢老师的分享!
页: [1]
查看完整版本: 洁净手术室环境卫生学检测问题