请问隔离酒店的房间窗户 限开多少公分?
我在想如果隔离酒店房间窗户限开了,不是不利于开窗通风? 医院窗户限开是防止患者跳窗自杀,是装窗户的时候就做好了的。隔离酒店房间窗户能限开吗? txyy_ygk 发表于 2022-5-10 17:12医院窗户限开是防止患者跳窗自杀,是装窗户的时候就做好了的。隔离酒店房间窗户能限开吗?
是的 做成了限开的,漏的宽距很小 本帖最后由 wyfywlj 于 2022-5-10 19:32 编辑
限开10厘米 隔离房间应保证通风良好,设置可开启外窗,外窗开启宽度不大于10cm。
没有限开的要求。怕出意外的话,可以加装护栏的 txyy_ygk 发表于 2022-5-10 17:12
医院窗户限开是防止患者跳窗自杀,是装窗户的时候就做好了的。隔离酒店房间窗户能限开吗?
老师:各大酒店的房间窗户 也早就是限开,也是防止跳窗自杀,醉酒的。 路过了解了、、、、、、 隔离点应具备单间居住环境,有可开启外窗,外窗开启宽度≤10cm。 SWHXY123 发表于 2022-5-11 08:11
老师:各大酒店的房间窗户 也早就是限开,也是防止跳窗自杀,醉酒的。
噢,原来这样呀,我住酒店从来没注意过这个!{:1_12:}谢谢! YXH123456 发表于 2022-5-11 08:21
隔离点应具备单间居住环境,有可开启外窗,外窗开启宽度≤10cm。
这是哪个规范里的?
゛嘉﹎ 发表于 2022-5-11 08:25
这是哪个规范里的?
{:1_14:}。。。。。。。。 这个没有什么规定的。是防止跳窗自杀、坠落 ,安全问题。 学习了,谢谢老师分享! ゛嘉﹎ 发表于 2022-5-11 08:25
这是哪个规范里的?
这是我们陕西省集中隔离观察点管理规范中的要求 学习了,了解了 谢谢,路过学习了~~~~~~~~~ YXH123456 发表于 2022-5-11 08:47
这是我们陕西省集中隔离观察点管理规范中的要求
哦谢谢。。。。。。{:1_17:} 国家有规范要求。《关于印发大型隔离场所建设管理卫生防疫指南(试行)的通知》(联防联控机制综发【2021】132号)
6.隔离房间应保证通风良好,设置可开启外窗,外窗开启宽度不大于10cm。隔离房间照度宜为300lx,其他用房照度参见《建筑照明设计标准》(GB50034)中的要求。应充分考虑隔离人员的心理感受,隔离房间内配备电视、网络等必要的生活娱乐和健身设施。 wyfywlj 发表于 2022-5-11 11:57
国家有规范要求。《关于印发大型隔离场所建设管理卫生防疫指南(试行)的通知》(联防联控机制综发【2021】 ...
谢谢老师{:1_17:}。。。。。。。。 wyfywlj 发表于 2022-5-11 11:57
国家有规范要求。《关于印发大型隔离场所建设管理卫生防疫指南(试行)的通知》(联防联控机制综发【2021】 ...
老师,发热门诊的留观室窗户也要限开吗?