洁净手术室是靠空气流动净化空气的,开窗会影响密闭性,形成乱流,如果不是必须建,不如不建洁净手术室,后 ...
老师说得太对了,后期维护比较麻烦 建设洁净手术室应依据《GB 50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范》,其专业性强,不应以领导意志而改变行标要求。 《GB 50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范》
7.3.12手术室不应设外窗,应采用人工照明,主要是为避免室外光线对手术的影响及室外环境对手术室的污染,这次修订对Ⅲ、Ⅳ级洁净辅助用房,放宽到可设外窗,但必须是双层密闭的。可以是两道窗,内窗可打开,也可是一道而用双层玻璃,四周密封好。
路过学习了,谢谢老师们分享 《GB 50333—2013医院洁净手术部建筑技术规范》规定明确, kikipiao 发表于 2021-10-27 14:26
不是手术室内部,就是污物通道和麻醉复苏室
你这个问法不够明确,有点误导人了{:1_9:} 路过学习了,谢谢老师分享! 学习了,谢谢老师们分享! 老师解答得很详细,学习了,谢谢
页:
1
[2]