zxtjzzj 发表于 2009-11-19 23:24

层流手术室进行洁净度监测时,要求怎样的条件?

层流手术室进行洁净度监测时,要求怎样的条件?

缭绕 发表于 2009-11-20 08:44

1# zxtjzzj
清洁并运行30分钟后,空态下监测

zxtjzzj 发表于 2009-11-21 13:14

可是对方要求“术间内物品必须全部搬出,机组在无人进入术间的情况下,运转48小时”,不知对否?

男丁格尔 发表于 2009-11-21 13:49

可是对方要求“术间内物品必须全部搬出,机组在无人进入术间的情况下,运转48小时”,不知对否?
zxtjzzj 发表于 2009-11-21 13:14 http://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif
是日常监测还是验收???

zxtjzzj 发表于 2009-12-3 19:17

回4#的帖子,是更换过滤网后洁净度的监测。

男丁格尔 发表于 2009-12-3 20:38

更换高效过滤网是吧?静态。。。
不需要把所有仪器设备都请走

GANRANBAN 发表于 2009-12-4 09:43

我们医院层流手术室/病房的日常监测应该是每月监测一次(静态下),
清洁后开机45分钟-1小时即可,
无人状态下,操作者将培养皿打开静置30分钟,

拥抱幸福 发表于 2013-11-18 10:28

自净后与医疗活动前进行,不需要挪走医疗器械

小白兔 发表于 2013-11-18 15:20

为什麽要移走仪器设备呢?