换气次数
各位老师,普通手术室的换气次数要求是多少?有出处吗?换气次数是由某特定公式计算得来。 禅静思语 发表于 2021-7-13 20:12
换气次数是由某特定公式计算得来。
请问公式是怎样的?谢谢! 怎样进行测定,用什么仪器测定,怎样换算,比如消毒供应中心的换气次数 具体的还是以实际情况为主,手术室的大小构造等,普遍标准百级手术室按截面风速,千级手术室30~36次/h,万级20~24次/h 谢谢{:1_1:},路过学习了
谢谢,路过学习了{:1_1:} 普通手术室应该没有要求,如果是净化级别的要按不同的净化级别有不同的要求,具体可以参照ws|t368-2012《医院空气净化管理规范》执行