wyx 发表于 2009-11-12 20:38

发热门诊的分区

今天一位专家看了我院发热门诊的新建图纸提出挂号、药房应在半污染区,检验、放射应在污染区,我们的新建图纸医务人员通道、病人通道完全没有交叉的(基本按论坛上李六亿老师的图纸设计),我个人认为挂号、药房,检验、放射位置不存在半污染区和污染区,想听听各位老师的意见。

缭绕 发表于 2009-11-12 21:10

1# wyx

我认为,医护人员更衣、休息、仓库区域是清洁区,清洁区与污染区之间是半污染区。其实挂号、药房、放射,肯定要在污染区啦。只是有个隔断(门窗),有条件的话做个缓冲间,可以更衣洗手。

xiaolongnv 发表于 2009-11-12 21:56

1# wyx

修订版甲流院感防控指南对发热门诊的分区没有特别要求。
发热门诊分区域设置,我认为放射肯定设在污染区,挂号、药房、检验应该设在潜在污染区(以前的半污染区),这几个房间应设有传递窗和门,传递窗开在污染区一侧,为病人提供服务,门则开在潜在污染区一侧,工作人员由此门进入各自工作间。

冰雪梅 发表于 2009-11-13 16:50

同意2楼的观点,挂号、药房、检验应该设在污染区

青霉素 发表于 2009-11-13 17:39

设置是已经明确的,病人要去的地方就是污染区,要相对集中,只有医务人员能呆的地方,清洁区

xxxxxx666666 发表于 2009-11-16 15:50

1# wyx

修订版甲流院感防控指南对发热门诊的分区没有特别要求。
发热门诊分区域设置,我认为放射肯定设在污染区,挂号、药房、检验应该设在潜在污染区(以前的半污染区),这几个房间应设有传递窗和门,传递窗 ...
xiaolongnv 发表于 2009-11-12 21:56 http://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif
意见相同

xysy1688 发表于 2009-12-9 09:06

按照上级要求,发热门诊就是一个小医院,自成一体。但

xysy1688 发表于 2009-12-9 09:09

按照上级要求,发热门诊就是一个小医院,自成一体。但现在许多基层医院都很难做到。。。。。。:(:(:(

随波其人 发表于 2009-12-9 22:53

我个人认为挂号收费、药房、检验、放射均应设在污染区,因这些区都是病人接触的地方。

WQI 发表于 2009-12-10 16:11

发热门诊分区域设置,我认为放射肯定设在污染区,挂号、药房、检验应该设在潜在污染区(以前的半污染区),这几个房间应设有传递窗和门,传递窗开在污染区一侧,为病人提供服务,门则开在潜在污染区一侧,工作人员由此门进入各自工作间。

CHENJUNXIU009 发表于 2013-4-21 20:38

基层医院都很难做到。发热门诊分区域设置,我认为放射肯定设在污染区,挂号、药房、检验应该设在潜在污染区(以前的半污染区),这几个房间应设有传递窗和门,传递窗开在污染区一侧,为病人提供服务,门则开在潜在污染区一侧,工作人员由此门进入各自工作间。
页: [1]
查看完整版本: 发热门诊的分区