空消机的安装数量及要求?
本帖最后由 禅静思语 于 2020-6-29 19:18 编辑请问什么房间应该安空消机?应该放几个如何算?如ICU大房间400个平方应该放几个?谢谢 个人觉得首推的还是应该日常通风最好了,如果确实通风效果不良或者没有窗户等特殊环境,可以加设空气消毒机的,数量上应该是要结合房间的发小和机器的功率比如常规要求30分钟完成空气消毒的,400平米一般就是1200立方,按照30分钟的标准配置数量就可以了 关于什么房间安装空消机,本来可以参照《医疗机构空气净化管理规范》的,但是自从新冠以来,连一般的诊室上级检查都要求安装,所以都不好回答这个问题, ,至于如何算,这个我们是设备科人员在负责这个工作 老师,如果用HKQ-Q-120A-D等离子空消机要用几个,谢谢 什么规范上有可以计算,厂家说30-40平方要安一个 HKQ-Q_120A-D等离子空消机,400平方ICU需要安几个,谢谢,常规要求30分钟完成空气消毒的是什么意思? 根据《医院空气净化管理规范》除了手术室,其他科室都是首选通风,普通科室能通风的都不需要安装空气消毒机。 这个应该问厂家更直接,参考空消机说明书,一般都会写明用在多大空间的