结洁净手术室有异味?怎么回事呢?
本帖最后由 小雨飞飞 于 2020-6-10 19:28 编辑求助:洁净手术室有时有异味是怎么回事呢?但几次细菌培养都是阴性,应该从哪几个方面进行查找原因呢?
检查一下进气口和排风口,检查一下排风阀等{:1_17:}
或咨询一下厂家的工程师 细菌培养都是阴性,会不会是建筑时的装修异味,还有就是排风系统和排水管再查一查。 小白天使 发表于 2020-6-11 07:50
检查一下进气口和排风口,检查一下排风阀等
或咨询一下厂家的工程师
排气和排风是两个管路吗?不太懂{:1_10:} 33168955-w 发表于 2020-6-11 08:18
细菌培养都是阴性,会不会是建筑时的装修异味,还有就是排风系统和排水管再查一查。
好的,应该和冷凝水排放有关系,冷凝水管加水后异味就没有了
小雨飞飞 发表于 2020-6-11 08:30
好的,应该和冷凝水排放有关系,冷凝水管加水后异味就没有了
{:1_17:}{:1_17:}{:1_17:} 谢谢老师分享,我们这儿也存在这个 原来是冷凝水的原因............................. 谢谢分享 是冷凝水的原因,学习了。 路过学习了,谢谢老师们的分享。
学习了 学习了{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 路过学习了,老师们懂得真多!
路过学习了,老师们懂得真多! 路过学习了,谢谢老师的分享! 路过学习了,谢谢老师们的分享。 路过学习了,谢谢老师们的分享。 在检查一下加湿器有没有在干烧 路过学习了,谢谢老师的分享!