日间手术室空气监测按照几类环境?
我们医院新建的日间手术室,只安装了个新风机组,空气监测按一类还是二类呢?各位老师医院的日间手术室安装几类环境呢?日间手术室是普通手术室,属于Ⅱ类环境。
《医院消毒卫生标准》
Ⅰ 类环境为采用空气洁净技术的诊疗场所,分洁净手术部和其他洁净场所。
Ⅱ 类环境为非洁净手术部(室);产房;导管室;血液病病区、烧伤病区等保护性隔离病区;重症监护病区;新生儿室等。
环境的分类在医院消毒卫生标准中有明确的规定。最大的区别就是是否采取层流或洁净技术。 本帖最后由 小白天使 于 2020-6-6 08:10 编辑
新风系统在现代社会中已经得到广泛的应用,它是一种新型室内通风排气设备,属于开放式的循环系统。中央新风系统由高效风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成。新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,则在室内会形成“新风流动场”的原理,从而满足室内新风换气的需要。新风系统采用高压头、大流量小功率直流高速无刷电机带动离心风机、依靠机械强力由一侧向室内送风,由另一侧用专门设计的排风新风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。在送风的同时对进入室内的空气进新风过滤、灭毒、杀菌、增氧、冬天预热保证进入室内的空气是洁净的,以此达到室内空气净化环境的目的。
中央新风系统按照气流组织可分为:单向流中央新风系统、双向流中央新风系统、全热交换中央新风系统。单向流中央新风系统即“强制排风,自然进风”系统。
GB15982-2012医院消毒卫生标准:
一类环境为采用空气洁净技术的诊疗场所,分洁净手术部和其他洁净场所。
二类环境为非洁净手术部(室);产房;导管室;血液病病区、烧伤病区等保护性隔离病区;重症监护病区;新生儿室等。
三类环境为母婴同室;消毒供应中心的检查包装灭菌区和无菌物品存放区;血液透析中心(室);其他普通住院病区等。
四类环境为普通门(急)诊及其检查、诊疗室;感染性疾病科门诊和病区。
日间手术室空气监测按照二类环境
感谢老师分享,路过学习了!!!!! 路过学习了,感谢老师分享。 有的医院日间手术室采用粗、中效过滤,没有高效,回风用等离子消毒处理,此也应按二类处理 学习了,谢谢老师分享。 按照二类环境执行,很多日间手术在门诊手术室或住院手术室进行! 谢谢各位老师的解答,目前我们也是按二类环境监测。但临床那些人老说它的设计要求要达到万级手术间的标准。我就很纳闷.,万级手术室明明是一类环境才有的概念。(gb50333-2013) 谢谢老师们的分享,学习了 路过学习,谢谢老师分享! 路过学习了,感谢老师分享。
谢谢老师们的分享,学习了 感谢老师分享,路过学习了!!!!! 我们是按二类环境监测,谢谢上面老师们的分享! 路过学习了,感谢老师分享。 路过学习了,感谢老师分享。 路过学习,谢谢老师们的解释! 学习了,谢谢老师的分享。