冰了了 发表于 2009-10-22 15:15

关于紫外线灯管

各位老师好,有个小问题要请教一下:
不知道你们的医院还用紫外线进行空气消毒吗?
我们医院至今还在用着,也常规进行紫外线灯管的监测
原来我们一直是60小时监测一次,后来在网上查到,
监测紫外线可以半年或者一个季度监测一次,
我就让各科室这样做了,有些科室就半年监测一次,
今年7月我们上级的医院来检查,看到监测登记有半年的,
就说我们不合格,我就郁闷了,查到网上最新的监测时间也是一季度,
那个检查人员就是说60小时监测一次,所以对这个问题我一直很困扰,
不知道怎样才是最好的答案,请教老师们,希望能帮帮我。谢谢啦!

花好月圆 发表于 2009-10-22 16:35

《感染管理规范》要求半年监测一次,新的《医院感染监测规范》没有明确要求

冰了了 发表于 2009-10-23 09:02

有规定就好了,不然我都不知道怎么和他们解释,
也许各个地方的认识不同吧。
谢谢老师!

YHY1168 发表于 2009-10-23 09:50

紫外线灯管辐照度值的测定的监测包括两个方面
⑴ 日常监测:包括灯管应用时间、累计照射时间和使用人签名。
⑵ 强度监测:每半年一次。

觉悟 发表于 2009-10-23 11:29

强度监测是每季度一次。常规监测是每日记录使用时间和累计时间,还要定期清洁。

沧海一粟 发表于 2009-10-23 12:22

1# 冰了了
紫外线强度监测就是半年一次,检查的人说60小时一次,你请他拿依据!否则不理他。

沧海一粟 发表于 2009-10-23 12:23

3# 冰了了


不是地方认识问题,而是这个检查的人概念错误!

迎春 发表于 2009-10-23 14:22

紫外线强度监测就是半年一次

红樱桃 发表于 2009-10-23 14:54

我们医院紫外线强度监测也是半年一次。

Golf 发表于 2009-10-23 15:18

用紫外线辐照计监测强度,每半年监测一次。

小魔女 发表于 2009-10-23 15:31

我们是临床监控小组每半年用紫外线强度指示卡监测一次,院感科不定时使用紫外辐照仪抽查。

冰了了 发表于 2009-10-27 10:16

谢谢老师们!我今天刚参加我们广西的院感提高班的培训回来,收获很大!:victory:

zxh1969 发表于 2009-11-3 22:22

紫外线灯管辐照度值的测定的监测包括两个方面
⑴ 日常监测:包括灯管应用时间、累计照射时间和使用人签名。
⑵ 强度监测:每半年一次。

天上云彩 发表于 2009-11-4 15:48

我院院感科每半年监测一次,科室如超过1000小时的,就每月用指示卡监测一次,低于70就更换.

hongkanghulibu 发表于 2009-11-19 20:32

我们是临床监控小组每半年用紫外线强度指示卡监测一次,院感科不定时使用紫外辐照仪抽查。

白云 发表于 2009-11-26 14:36

我院新灯管使用时监测一次,应大于90微瓦,使用中的灯管照射强度应大于70微瓦,每半年监测一次,照射时间大于700小时,每月监测一次,低于70微瓦立即更换。请问各位老师是否符合《感染管理规范》。

hanhong 发表于 2009-11-26 14:57

用紫外线辐照计监测强度,每半年监测一次。

二附院 发表于 2009-12-11 10:00

看了各位老师们的贴子,我们也准备交给各科监控护士做,感染办不定期抽查。这两个星期天天测紫外线,别的事情都干不成了,一台机器不够用,3000元买的,另外一台用了不到2已经坏了,修理费跟买一台差不多了。现在已不主张使用紫外线灯了,我们市有一家医院领导观念特超前,把他们医院紫外线等全部撤了,安装成动态消毒机。

东方欲晓 发表于 2009-12-11 16:17

动态消毒剂也是安装的紫外线灯管咯,可以用紫外线强度检测仪监测吗?

胡子 发表于 2009-12-14 16:26

紫外线灯管辐照度值的测定的监测包括两个方面
⑴ 日常监测:包括灯管应用时间、累计照射时间和使用人签名。
⑵ 强度监测:每半年一次。
页: [1] 2