邢跃芳 发表于 2020-3-23 12:41

手术室

各位老师:《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333—2013中眼科专用手术室周边区比手术区可低2级,请问眼科手术室手术区洁净度为5级,周边区洁净度为7级,如果周边区空气细菌菌落数4结果就算合格。这样理解是否正确?

吴晓梅 发表于 2020-3-23 13:43

《医院洁净手术部建筑技术规范》
7级是1.5 cfu /30min

小白天使 发表于 2020-3-23 13:45

《医院洁净手术室部建筑技术规范》GB5033-2013
2.0.9洁净度7级   cleanliness   class 7
   环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于35200粒/m3(35.2粒/L)到小于等于352000粒/m3(352粒/L);大于等于5μm的微粒数大于293粒/m3(0.3粒/L)到小于等于2930粒/m3(3粒/L)的空气洁净程度。。相当于原10000级。
2.0.10洁净度8级   cleanliness   class 8
   环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于352000粒/m3(352粒/L)到小于等于3520000粒/m3(3520粒/L);大于等于5μm的微粒数大于2930粒/m3(3粒/L)到小于等于29300粒/m3(29粒/L)的空气洁净程度。。相当于原100000级。
2.0.11洁净度8.5级   cleanliness   class 8.5
   环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于3520000粒/m3(3520粒/L)到小于等于11120000粒/m3(11120粒/L);大于等于5μm的微粒数大于29300粒/m3(29粒/L)到小于等于92500粒/m3(93粒/L)的空气洁净程度。。相当于原30万级。
2.0.12空态   as-built
   室内净化空调设施及功能齐备而未运行,但室内没有医疗设备和人员的状态。
2.0.13静态   as-rest
   室内净化空调设施及功能齐备并运行,如有医疗设备,医疗设备已安装并可运行,但无工作人员的状态。
2.0.14浮游法细菌浓度   airbornebacterial    concentration
   简称浮游菌浓度。在空气中用浮游菌采样器随机取样,经培养所得单位空气体积中的菌落所形成单位的数量,代表空气中的浮游菌数(cfu/m3).
2.0.15沉降法细菌浓度   depositingbacterial   concentration
简称沉降菌浓度。沉降法又称平板暴露法。用培养皿在空气中暴露采样,盖好培养皿后经过培养得出的菌落形成单位的数量,代表空气中可以沉降下来的细菌数(cfu/皿)。
2.0.16术间自净时间   recoverytime   between   operations
   在正常运行的换气次数条件下,使手术室内术后废弃物已被清除后的空气含尘浓度降低约90%或降低到设计洁净度级别上限浓度之内所需的时间。
2.0.17洁净区   cleanzone
   凡有Ⅳ级以上洁净度要求的区域均为洁净区。

hjqf 发表于 2020-3-23 14:47

路过,学习了,谢谢老师的分享。

ynosmile 发表于 2020-3-23 15:04

洁净度 5 级cleanliness class 5环境空气中大于等于0.5μm的微粒数大于350粒/m3(0.35粒/L)到小于等于3500粒/m3(3.5粒/L);大于等于5μm的微粒数为0粒/L。相当于原100级。 表 3.0.2-1 洁净手术室用房的分级标准
洁净用房等级沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度空气洁净度级别参考手术
手术区 周边区手术区 周边区
Ⅰ0.2cfu/30min·Φ90皿(5cfu/m3)0.4 cfu /30min·Φ90皿(10cfu/m3)56假体植入、某些大型器官移植、手术部位感染可直接危及生命及生活质量等手术
Ⅱ0.75 cfu /30min·Φ90皿(25cfu/m3)1.5 cfu /30min·Φ90皿(50cfu/m3) 67涉及深部组织及生命主要器官的大型手术
Ⅲ2 cfu /30min·Φ90皿(75cfu/m3)4 cfu /30min·Φ90皿(150cfu/m3) 78其他外科手术
Ⅳ6cfu/30min·Φ90皿8.5感染和重度污染手术
注:1.浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。2. 眼科专用手术室周边区比手术区可低2级。
页: [1]
查看完整版本: 手术室