叼根棒棒 发表于 2020-3-20 10:28

产房回风口过滤器多久清洗一次

请问各位老师,产房回风口过滤器多久清洗一次,有没有规范要求呢

小白天使 发表于 2020-3-20 11:01

回风口过滤网每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回路。

5.3.2维护与保养要求
5.3.2.1空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
5.3.2.2新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。
5.3.2.4排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.5定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
5.3.2.6设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。
点评
5.3.2 维护与保养要求 5.3.2.1 空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。 5.3.2.2 新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次

yui123657 发表于 2020-3-20 11:13

回风口过滤网每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回路。

百毒不侵 发表于 2020-3-20 11:42

请参看WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》5.3.2维护与保养要求 5.3.2.1空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。 点评 5.3.2 维护与保养要求 5.3.2.1 空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。 5.3.2.2 新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次。

303189020 发表于 2020-3-20 13:40

回风口过滤网每周清洁一次,有记录。

33168955-w 发表于 2020-3-20 14:22

回风口过滤网每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回路。新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。

匆匆那些年 发表于 2020-3-21 08:15

每周清洁,每年更换,WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》

ynosmile 发表于 2020-3-21 08:33

                  参照行业标准50333执行!

木子玲2 发表于 2020-3-21 11:16

按照行业标准《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333 - 2013 、《医院空气净化管理规范》WS/T368—2012的相关要求进行。