成万物生 发表于 2020-3-9 18:31

手术室恢复常规医疗服务前的终末消毒要求

我院手术室现有普遍手术间6间,负压病房一间,层流及空调系**立,新冠期间停止空调及层流运行,且未接诊过确认及疑似病例,现准备恢复常规医疗服务.终末消毒安排如下:1.空气,地面,物表等按消毒工作指引要求落实;2.使用循环风空气消毒机和紫外线灯管进行空气消毒后再用0.2%过氧乙酸超低容量空气消毒;3.地面和物表使用1000mg/L含氯消毒剂进行消毒;4.所有仪器使用75%酒精探试消毒;5.手术器械包全部返消毒供应中心重新清洗灭菌;5.卫生无死角.请各位老师进行指导!

禅静思语 发表于 2020-3-9 20:51

新冠期间停止空调及层流运行,且未接诊过确认及疑似病例,为何要这么消毒?

小白天使 发表于 2020-3-10 07:42

已经做到很到位了。{:1_17:}

袖珍 发表于 2020-3-10 07:55

这样消毒就很彻底了!

lllecho 发表于 2020-3-10 08:13

未接诊过确认及疑似病例,为何要这么消毒?

建水院感 发表于 2020-3-10 08:16

未接诊过确认及疑似病例,为何要这么消毒?

吴晓梅 发表于 2020-3-10 08:18

禅静思语 发表于 2020-3-9 20:51
新冠期间停止空调及层流运行,且未接诊过确认及疑似病例,为何要这么消毒?

赞同老师的观点!真没这个必要!

gao804530292 发表于 2020-3-10 08:22

老师,空气消毒的时候注意消毒液用量

吴晓梅 发表于 2020-3-10 08:23

“新冠期间停止空调及层流运行,且未接诊过确认及疑似病例”,空气不需要这样消毒!
层流系统检查一下,该清洁就清洁,该更换就更换。

hjqf 发表于 2020-3-10 08:40

未接诊过确认及疑似病例,按常规清洁消毒,包括洁净系统维护

吕永红123 发表于 2020-3-10 13:48

未收治新冠肺炎的病人,消毒剂浓度应该是500mg/L。

moshuang.hong 发表于 2020-3-12 15:39

我想请问老师,全面恢复 手术,院感防控怎么做?

suibian 发表于 2020-3-26 15:52

禅静思语 发表于 2020-3-9 20:51
新冠期间停止空调及层流运行,且未接诊过确认及疑似病例,为何要这么消毒?

同意老师的观点,正常消毒净化即可
页: [1]
查看完整版本: 手术室恢复常规医疗服务前的终末消毒要求