手术室的洁净通风设备维护周期
请问一下各位论坛的老师,手术室的洁净通风设备维护周期时多久一次,百级,千级,万级手术室这些维护周期一样吗?有没有哪个规范或者文件有规定呢? 《医院空气净化管理规范》5.3空气洁净技术
5.3.1设计要求
洁净手术部(室)和其他洁净场所的设计应遵循GB50333的要求。
5.3.2维护与保养要求
5.3.2.1空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
5.3.2.2新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。
5.3.2.4排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.5定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
5.3.2.6设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。
遵循设备的使用说明进行保养与维护{:1_17:} txyy_ygk 发表于 2020-2-27 17:23
《医院空气净化管理规范》
5.3空气洁净技术
5.3.1设计要求
好的谢谢老师,我去找找相关的资料 #在这里快速回复#WS/T368-2012《医院空气净化管理规范》 5.3空气洁净技术 5.3.1设计要求 洁净手术部(室)和其他洁净场所的设计应遵循GB50333的要求。 5.3.2维护与保养要求 5.3.2.1空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。 WS/T368-2012《医院空气净化管理规范》 txyy_ygk 发表于 2020-2-27 17:23
《医院空气净化管理规范》
5.3空气洁净技术
5.3.1设计要求
学习了 txyy_ygk 发表于 2020-2-27 17:23
《医院空气净化管理规范》
5.3空气洁净技术
5.3.1设计要求
路过学习了,谢谢老师的的分享
页: